fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Message par TILOUP »

bonjour,

jais un petit problème mais je se pas comment faire pour le résoudre

voila jais un groupe de production d'eau froid qui fais de l'eau entre 0 et 5°C pour sa je passe dans un échangeur,
sur l’échangeur jais 2 capteur de pression 0,1bar TELEMECANIQUE en 0/10v en entre et sortie qui me serve a mesure le pression entrante et sortante, pour détecte la prise en glace ou les bouchon dans l’échangeur et le capteur d'entre détecte le bon fonctionnement des pompe.

se capteur son branche sur un zelio SR3B261bd et le câble et bien sur blindé

mon problème et le suivent j’arrive pas a stabilise la lecture elle a des variation importante se qui provoque des défaut aléatoire et je se pas comme résoudre se problème et sur-tous que j'utilise le même procédé pour la lecture de température et jais pas se fluctuation

voila le résulta que sa me donne

https://www.youtube.com/watch?v=RAhWCCMqrwI
Modifié en dernier par TILOUP le 23 août 2017, 18:19, modifié 1 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Message par itasoft »

slts,
il faut y mettre une hystérésis type filtre "passe-haut" (pas confondre passe-haut avec paso-doble, lol)
Si sur ton Zelio c'est du langage à contact , on ne peut pas le faire.
ceci dit quelle idée de prendre un Zelio alors que pour le même prix on as un M221 ou on peut le faire.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Message par TILOUP »

merci pour ta réponse


je ne suis pas en langage a contacte a contacte sur le zelio

voici le programme

mon entre et déjà filtre

pour le chois du zelio c'est tous simplement que je fais avec se que j’ai déjà en stocke et que je connaisse pas le m221 jusqu'à ce soire je suis débutant dans l'automatisme

Image
Modifié en dernier par TILOUP le 23 août 2017, 18:18, modifié 1 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Message par itasoft »

dans ce cas on peut le faire, c'est quelle entrée ana. qui bagote ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Message par TILOUP »

c'est l'entre IB et IC

le ID et IE c'est la température la c'est stable

et je dois aussi enregistre les valeur sur une clé USB a partie du magelis me la je c'est pas si c'est possible me suis même pas encore planche sur le sujet
Modifié en dernier par TILOUP le 23 août 2017, 18:16, modifié 1 fois.
md42
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 123
Enregistré le : 22 mars 2016, 08:54

Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Message par md42 »

salut,

je ne comprends pas tu veux connecter un magelis à un zélio ??
le zélio ne peux pas communiquer avec une IHM.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Message par itasoft »

je ne comprends pas tu veux connecter un magelis à un zélio ??
le zélio ne peux pas communiquer avec une IHM.


si avec le HMISTO501
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Message par TILOUP »

si avec un module SR3NET01

on peut lire que 4 entre et sortie analogique

les 2 valeur vu sur la vidéo son lue du zelio

en faite le zelio et un ubgade de l’armoire.

vu que javais déjà le zelio et que le twido que je dispose et pas upgradable en attendant jais mi sa
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Message par josé »

bonjour,
Sur les circuits d'eau ce n'est pas pour rien que l'on met des manomètres a glycérines. La pression n'est pas plate en sortie d'une pompe.
Utilise de l'eau glycolé ;)
Créateur de pannes ...
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Message par TILOUP »

oui pour le glycols me pour lisse les valeur de la sonde je sais pas comment procéder

et je suis d'acore pour les mano a bien d'huile jais les même sur des installation de bien plus grosse puissance me la se une toute petit PAC de 400W P/frigo et les capteur de pression a glycérines sa existe pas

le bute et juste d’avoir un delta P pour surveille l’échangeur a plaque
Répondre