fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Message par josé »

bonjour,
Je ne pense pas que étanchéité du réservoir soit la cause, mais je ne connais pas toute ton installation.
Personnellement 30 mBars de variation c'est déjà bien.

a ta place je ferais beaucoup plus simple, j'utiliserais la courbe de la pompe,
si pompe en route et pression inférieur a 100 mbars = pompe désamorcé
si pompe en route et pression presque égale a pression sans débit = colmatage échangeur

Quelle pression de ta pompe sans débit ?
Créateur de pannes ...
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Message par TILOUP »

tous d’arobe merci pour tes réponse

elle et de 300mbar
pour les valeur

sa se possible a faire et sa marche
si pompe en route et pression inférieur a 100 mbars = pompe désamorcé

sa pour le moment se pas possible les valeur change a une fréquence trop élève

le contacte arête pas de fais un "effet mitraillette" et sa se pas bon pour le matérielle
si pompe en route et pression presque égale a pression sans débit = colmatage échangeur

il et a première vu possible de le faire me je se pas quoi faire comme formule
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Message par josé »

pour lisser la pression d'une pompe je monte ceci :
https://www.samson.de/document/e26262fr.pdf
la régulation débute a 200mBars et je les montent en // de la pompe (avec retour sur l'aspiration )
Créateur de pannes ...
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Message par josé »

bonsoir,
Tu as écrit:
Le circuit et vraiment petit donc normalement pas besoin de vase d’expansion
Je pense que tu te trompe le vase d'expansion permet de ne pas avoir
un "effet mitraillette"
Créateur de pannes ...
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Message par TILOUP »

Bonjour,

Sinon je mais un system anti bélier au niveau des capteur

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... rane-e6043


Sinon les Vasse d'expansion sa se dimensionne commet jais jamais installe sa ??
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion

Message par josé »

bonjour,
Un vase d'expansion est la même chose que ton anti-bélier, mais en plus grand, il se monte en sortie de pompe.
Créateur de pannes ...
Répondre