Je ne sais pas me connecter à mon M580 que j'ai toujours utilisé, ça me dit le DTM stocké dans la base de données (2.3.11.0) est supérieure à la version du DTM installé sur mon poste (2.2.41.0)
DTM M580 Master.
-
ModiconM580
- Première mise en service

- Messages : 71
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
DTM M580 Master.
Salut Automaticiens,
Je ne sais pas me connecter à mon M580 que j'ai toujours utilisé, ça me dit le DTM stocké dans la base de données (2.3.11.0) est supérieure à la version du DTM installé sur mon poste (2.2.41.0)
. Au secours!
Je ne sais pas me connecter à mon M580 que j'ai toujours utilisé, ça me dit le DTM stocké dans la base de données (2.3.11.0) est supérieure à la version du DTM installé sur mon poste (2.2.41.0)
Re: DTM M580 Master.
Une personne à du se connecter à ton automate avec une version de dtm dans Unity plus à jour que la tienne
Il faut que tu mette ton catalogue dtm à jour dans unity
Bienvenue dans les emmerde des DTM

Il faut que tu mette ton catalogue dtm à jour dans unity
Bienvenue dans les emmerde des DTM
Re: DTM M580 Master.
Et oui, il te faut maintenant la DTM en version 2.3.11.0 minimum installée sur ton poste 
-
ModiconM580
- Première mise en service

- Messages : 71
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: DTM M580 Master.
@ geronimo : personne ne touche à ces trucs-là (PLCs) sans que je ne le sache et surtout pas avec des PCs qui ne sont pas de la maison. C'est ce que j'ai pensé en premier mais c'est pratiquement impossible. Tu as raison c'est vraiment des emmerdes de DTM.
@ngc0224 : J'ai cherché en vain ce fameux DTM version 2.3.11.0. J'ai tenté la mise à jour de mon catalogue DTM, ça me dit que c'est à jour. J'ai cherché partout pour le télécharger sans succès. Je suis toujours dans les emmerdes comme l'a-dit geronimo. Merci d'avance de me guider pour retrouver ledit DTM.
@ngc0224 : J'ai cherché en vain ce fameux DTM version 2.3.11.0. J'ai tenté la mise à jour de mon catalogue DTM, ça me dit que c'est à jour. J'ai cherché partout pour le télécharger sans succès. Je suis toujours dans les emmerdes comme l'a-dit geronimo. Merci d'avance de me guider pour retrouver ledit DTM.
Re: DTM M580 Master.
La DTM M580 Master vient avec chaque installation de UnityPro. Pour mettre à jour cette DTM, il faut mettre à jour le UnityPro. Il me semble assez certain que ton projet à été modifié par un UnityPro plus récent (et donc utilisant une DTM M580 master plus récente) que celui installé sur ton poste.
-
ModiconM580
- Première mise en service

- Messages : 71
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: DTM M580 Master.
Est ce qu'il n'y a pas moyen de réinitialiser le processeur (du moins sa version de DTM) pour me permettre de reprendre la main dessus?
Merci encore une fois de m'assister.
Merci encore une fois de m'assister.
Re: DTM M580 Master.
Déjà quand on ouvre un projet avec une version UnityPro plus récente que le projet, il y a possibilité de conserver la compatibilité avec la version ancienne de UnityPro... Donc "quelqu'un" a ouvert ton projet et décidé d'upgrader le projet... C'est pas le choix par défaut, par défaut l'option sélectionnée lors de l'ouverture est "conserver la compatibilité" (un truc du genre). Si "quelqu'un" a upgradé et sauvegardé le projet en .STU / .STA alors cela sera plus possible de l'ouvrir avec la version ancienne SAUF si le dénommé "quelqu'un" a pensé a exporter le projet en .ZEF .En ouvrant le .ZEF il y a une chance de pouvoir revenir en arrière (si le projet ne contient pas des spécificités uniquement utilisables la version la plus récente evidemment)
-
ModiconM580
- Première mise en service

- Messages : 71
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: DTM M580 Master.
Ma préoccupation est celle de savoir si on peut reseter ou réinitialiser le processeur (le rendre comme si ça sortait de l'usine) afin de transférer la copie du projet que j'ai sur mon PC.
-
ModiconM580
- Première mise en service

- Messages : 71
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: DTM M580 Master.
Chers Automaticiens ne m'abandonnez pas, j'ai besoin de votre aide. Je suis toujours dans les emmerdes, je cherche le DTM M580 supérieur ou égal à 2.3.11.0.
Merci d'avance de votre aide.
Merci d'avance de votre aide.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: DTM M580 Master.
slts,
j'ai pas essayé mais on ne peut pas avoir cette mise à jour via le SoftwareUpdate ?
(C:\Program Files\Schneider Electric\Schneider Electric Software Update\SoftwareUpdate.exe)
j'ai pas essayé mais on ne peut pas avoir cette mise à jour via le SoftwareUpdate ?
(C:\Program Files\Schneider Electric\Schneider Electric Software Update\SoftwareUpdate.exe)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr