Bonjour,

J'aimerai savoir comment forcer mon Grafcet à repartir à l'étape initiale. Ne tenais pas compte de la couleur rouge .. c'est juste un test.

Merci
Fichiers joints
GR7.jpg
cyril13110
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 107
Enregistré le : 10 juin 2016, 09:41

Re: Forcé étape initiale Graph 7 S7-400

Message par cyril13110 »

salut,
deja à froid comme ca (10°C en Provence mi septembre c'est froid..... bon ok je sort), je te conseillerai de faire ton graphcet en ladder.
ca se simplifiera le fonctionnement.
en prenant un MD découper en bit et sur une condition tu fait un simple move avec la valeur qui va bien pour initialiser ton G7.
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 757
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Forcé étape initiale Graph 7 S7-400

Message par Mantysse »

Hello,

Ouep le S7-Graph... Hum c'est banni chez moi :)
Perso pour moi c'est des mots de G7 que j'incrémente à chaque étape.
Comme ça je force comme je veux.

A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 253
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Forcé étape initiale Graph 7 S7-400

Message par dehell »

Bonjour,
Sur le bloc d'appel de ton grafcet, il y a une entrée "INI_SEQ".
Tu mets sur cette entrée la variable qui initialisera ton grafcet.

http://legins69.free.fr/automatisme/Sie ... aph7_f.pdf

Page 15-5