vijeo designer

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
Répondre
tardieub
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 126
Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
Localisation : Sourzac

vijeo designer

Message par tardieub »

Bonjour

peux on récupérer l'information "connexion ok" d'un agent "entrees/sorties" comme celui bleuté sur la photo?
Nouvelle image bitmap.jpg
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: vijeo designer

Message par itasoft »

slts
dans un Script,
avec la fonction isDataQualityGood() tester la qualité d'une variable externe de l’Équipement 128.0.124.1
si elle est bonne ça veut dire que ça discute bien le bout de gras avec cet équipement (je veux dire que ça communique bien)
ex:

boolean yaBonBanania=MaVariable.isDataQualityGood();
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
tardieub
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 126
Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
Localisation : Sourzac

Re: vijeo designer

Message par tardieub »

ok

merci bien

je regarde ca

Bruno
jerome33
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 67
Enregistré le : 05 nov. 2015, 21:54

Re: vijeo designer

Message par jerome33 »

bonjour
si mes souvenir sont bons tu peux manager les communications en créant des variables sur chaque liaison avec adresse @sys

voir dans l’aide en ligne chercher « Mots de contrôle système @sys »
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: vijeo designer

Message par itasoft »

Slts,
Le @sys permet d’activer ou désactiver le pilote de COM et ça te dit aussi si le pilote est activé ou désactivé.
Mais si avec une hache tu coupe le câble de communication entre le IHM et l’automate, ça ne te dit rien du tout.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: vijeo designer

Message par Béryl »

itasoft a écrit : 12 oct. 2017, 21:39 Mais si avec une hache tu coupe le câble de communication entre le IHM et l’automate, ça ne te dit rien du tout.
Y'a des chances que tu mettes quelques signaux à la masse ou autres joyeusetés, quand même !
Et là, si rien ne réagit, c'est que t'as vraiment pas de bol :)
jerome33
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 67
Enregistré le : 05 nov. 2015, 21:54

Re: vijeo designer

Message par jerome33 »

@sys:1 est l'état de la COM et on peut écrire dessus pour activer ou desactiver la COM

Extrait de l'aide de VJD:

Vous pouvez écrire les valeurs 1 ou 0 pour activer (1) ou désactiver (0) la communication avec l'équipement connexe. Une valeur de 2 indique que le pilote est hors ligne pour cet équipement.
Lorsque l'état est 0, la communication avec l'équipement associé a cessé
Lorsque l'état est 1, il existe des communications continues avec l'équipement associé.
Lorsque l'état est 2, le pilote est hors ligne pour cet équipement. Le pilote a tenté de communiquer avec l'équipement associé, mais a eu une dernière temporisation.
Répondre