TOF S7-300 STEP7 V5.5
TOF S7-300 STEP7 V5.5
Bonjour,
J'ai un soucis avec une temporisation.
Je précise que je suis dans un FB appelé par le main (OB1).
Voilà ce que je veux faire:
Utiliser le front descendant d'une sortie pour déclencher une TOF qui enclenchera une sortie pdt 2 sec.
Code:
Réseau 1:
Front déscendant
-|Q20.3|------------------------------------------------------(DB4.DBX0.0)-
Réseau 2:
S_OFFDT
-|DB4.DBX0.0|---------------|S5T#2s|---------------------(DB4.DBX0.1)-
Réseau 3:
-|DB4.DBX0.1|-----------------------------------------------(Q21.6)-
Normalement au passage de 0 à 1 de -|DB4.DBX0.0|- mon bit -(DB4.DBX0.1)- devrait rester à 1 pendant 2sec non ?
En + je ne vois jamais la tempo découler ...
Merci pour votre aide,
Cdlt,
Quentin.
J'ai un soucis avec une temporisation.
Je précise que je suis dans un FB appelé par le main (OB1).
Voilà ce que je veux faire:
Utiliser le front descendant d'une sortie pour déclencher une TOF qui enclenchera une sortie pdt 2 sec.
Code:
Réseau 1:
Front déscendant
-|Q20.3|------------------------------------------------------(DB4.DBX0.0)-
Réseau 2:
S_OFFDT
-|DB4.DBX0.0|---------------|S5T#2s|---------------------(DB4.DBX0.1)-
Réseau 3:
-|DB4.DBX0.1|-----------------------------------------------(Q21.6)-
Normalement au passage de 0 à 1 de -|DB4.DBX0.0|- mon bit -(DB4.DBX0.1)- devrait rester à 1 pendant 2sec non ?
En + je ne vois jamais la tempo découler ...
Merci pour votre aide,
Cdlt,
Quentin.
Modifié en dernier par Quentin27 le 26 oct. 2017, 14:21, modifié 1 fois.
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5
Hey,
Je suppose que tu travailles en CONT. Déja ton front descendant il est chelou.
Ensuite essaye d'utiliser S_Pulse (S_Impuls) qui me sembre être plus approprié avec comme condition de déclenchement (pas Q20.3).
N'hésites pas à utiliser la touche F1 pour l'aide contextuelle.
Je suppose que tu travailles en CONT. Déja ton front descendant il est chelou.
Ensuite essaye d'utiliser S_Pulse (S_Impuls) qui me sembre être plus approprié avec comme condition de déclenchement (pas Q20.3).
N'hésites pas à utiliser la touche F1 pour l'aide contextuelle.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5
J'ai essayé avec le S_PULSE et cela n'a rien changé.djé a écrit : ↑26 oct. 2017, 14:02 Hey,
Je suppose que tu travailles en CONT. Déja ton front descendant il est chelou.
Ensuite essaye d'utiliser S_Pulse (S_Impuls) qui me sembre être plus approprié avec comme condition de déclenchement (pas Q20.3).
N'hésites pas à utiliser la touche F1 pour l'aide contextuelle.
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5
Salut
Sur front descendant (passage de 1 à 0) ton bit DB4.DBX0.0 vaudra 1 pendant 1 tour de cycle !!
donc ta tempo TOF vaudra ( 1 tour de cycle + 2 sec )
elle ne devrait s'enclencher qu'au front descendant de Q20.3
amha
Sur front descendant (passage de 1 à 0) ton bit DB4.DBX0.0 vaudra 1 pendant 1 tour de cycle !!
donc ta tempo TOF vaudra ( 1 tour de cycle + 2 sec )
elle ne devrait s'enclencher qu'au front descendant de Q20.3
amha
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5
T'es sur que ta tempo n'est pas utilisée ailleurs?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5
C'est bien mais il faudrait quand même savoir pourquoi!
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5
Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5
Bonjour,
La question qui vous etais posée était de savoir si la tempo était utilisé quelque part.
Pour le savoir il te faut faire une référence croisé, vous savez comment faire?
PS: pour utiliser une tempo, il faut etre capable de suivre les chronogrammes de l'aide contextuelle, les avez vous trouvés?
Comme je n'ai plus de console de programmation, si quelqu'un peu les posters qu'on les analyses.
Bonne journée
Mant'
La question qui vous etais posée était de savoir si la tempo était utilisé quelque part.
Pour le savoir il te faut faire une référence croisé, vous savez comment faire?
PS: pour utiliser une tempo, il faut etre capable de suivre les chronogrammes de l'aide contextuelle, les avez vous trouvés?
Comme je n'ai plus de console de programmation, si quelqu'un peu les posters qu'on les analyses.
Bonne journée
Mant'
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5
Créateur de pannes ...