TOF S7-300 STEP7 V5.5

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Quentin27
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 13 sept. 2016, 08:39

TOF S7-300 STEP7 V5.5

Message par Quentin27 »

Bonjour,

J'ai un soucis avec une temporisation.
Je précise que je suis dans un FB appelé par le main (OB1).
Voilà ce que je veux faire:
Utiliser le front descendant d'une sortie pour déclencher une TOF qui enclenchera une sortie pdt 2 sec.

Code:

Réseau 1:
Front déscendant
-|Q20.3|------------------------------------------------------(DB4.DBX0.0)-

Réseau 2:
S_OFFDT
-|DB4.DBX0.0|---------------|S5T#2s|---------------------(DB4.DBX0.1)-

Réseau 3:
-|DB4.DBX0.1|-----------------------------------------------(Q21.6)-

Normalement au passage de 0 à 1 de -|DB4.DBX0.0|- mon bit -(DB4.DBX0.1)- devrait rester à 1 pendant 2sec non ?
En + je ne vois jamais la tempo découler ...

Merci pour votre aide,

Cdlt,
Quentin.
Modifié en dernier par Quentin27 le 26 oct. 2017, 14:21, modifié 1 fois.
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Message par djé »

Hey,

Je suppose que tu travailles en CONT. Déja ton front descendant il est chelou.
Ensuite essaye d'utiliser S_Pulse (S_Impuls) qui me sembre être plus approprié avec comme condition de déclenchement (pas Q20.3).

N'hésites pas à utiliser la touche F1 pour l'aide contextuelle.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Quentin27
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 13 sept. 2016, 08:39

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Message par Quentin27 »

djé a écrit : 26 oct. 2017, 14:02 Hey,

Je suppose que tu travailles en CONT. Déja ton front descendant il est chelou.
Ensuite essaye d'utiliser S_Pulse (S_Impuls) qui me sembre être plus approprié avec comme condition de déclenchement (pas Q20.3).

N'hésites pas à utiliser la touche F1 pour l'aide contextuelle.
J'ai essayé avec le S_PULSE et cela n'a rien changé.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Message par philou77 »

Salut

Sur front descendant (passage de 1 à 0) ton bit DB4.DBX0.0 vaudra 1 pendant 1 tour de cycle !!
donc ta tempo TOF vaudra ( 1 tour de cycle + 2 sec )
elle ne devrait s'enclencher qu'au front descendant de Q20.3

amha
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Message par djé »

T'es sur que ta tempo n'est pas utilisée ailleurs?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Quentin27
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 13 sept. 2016, 08:39

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Message par Quentin27 »

djé a écrit : 26 oct. 2017, 15:57 T'es sur que ta tempo n'est pas utilisée ailleurs?
Oui, Finalement n'arrivant pas à utiliser une simple tempo... j'ai utilisé un compteur et un bit 1s.

Merci pour votre aide
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Message par djé »

Quentin27 a écrit : 27 oct. 2017, 10:24
djé a écrit : 26 oct. 2017, 15:57 T'es sur que ta tempo n'est pas utilisée ailleurs?
Oui, Finalement n'arrivant pas à utiliser une simple tempo... j'ai utilisé un compteur et un bit 1s.

Merci pour votre aide
C'est bien mais il faudrait quand même savoir pourquoi!
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Quentin27
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 13 sept. 2016, 08:39

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Message par Quentin27 »

djé a écrit : 27 oct. 2017, 10:40
Quentin27 a écrit : 27 oct. 2017, 10:24
djé a écrit : 26 oct. 2017, 15:57 T'es sur que ta tempo n'est pas utilisée ailleurs?
Oui, Finalement n'arrivant pas à utiliser une simple tempo... j'ai utilisé un compteur et un bit 1s.

Merci pour votre aide
C'est bien mais il faudrait quand même savoir pourquoi!
J'aimerais bien oui, ne connaissant pas trop step7, faut-il déclarer la tempo quelque part ? pour qu'elle soit active ?
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 757
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Message par Mantysse »

Bonjour,

La question qui vous etais posée était de savoir si la tempo était utilisé quelque part.
Pour le savoir il te faut faire une référence croisé, vous savez comment faire?

PS: pour utiliser une tempo, il faut etre capable de suivre les chronogrammes de l'aide contextuelle, les avez vous trouvés?
Comme je n'ai plus de console de programmation, si quelqu'un peu les posters qu'on les analyses.

Bonne journée
Mant'
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Message par josé »

Créateur de pannes ...
Répondre