Pb Migration step7 vers TIA

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Quentin27
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 13 sept. 2016, 08:39

Pb Migration step7 vers TIA

Message par Quentin27 »

Bonjour,

J'essaye de migrer un projet Step7 V5.5 vers TIA portal V14.
Le soucis c'est que j'ai le message d'erreur suivant:

Image

J'ai regardé sur le site de siemens, et il dise de cocher une case dans les paramètre de la CPU, ce que j'ai fais:

Image

Mais, j'ai toujours le soucis :/

P.S: L'automate est un S7-400.

Merci d'avance pour votre aide,

Cdlt,
Quentin.
Quentin27
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 13 sept. 2016, 08:39

Re: Pb Migration step7 vers TIA

Message par Quentin27 »

Personne :( ?
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 757
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Pb Migration step7 vers TIA

Message par Mantysse »

Bonjour

Après une recherche rapide j'ai trouvé ça (cela semble etre ce que tu a fais dans le doute je reposte)
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW

Grosso modo
1) A partir du SIMATIC Manager, sélectionnez la station (par exemple "SIMATIC 300") de votre projet STEP 7 V5.x.
2) Choisissez le menu "Outils > Paramètres...".
3) Cliquez sur l'onglet "Numéros de message" et activez la case d'option "Toujours attribuer les numéros de message univoques pour la CPU".
4) Enregistrez votre projet avec le menu "Fichier > Enregistrez sous .." et en validant l'option "Avec réorganisation (lent)".
5) Les messages de CPU ne sont migrés que si vous avez respecté les réglages illustrés dans la figure ci-dessous.
step7_v11_migration_von_step7_v5xprojekten_03_e.png
step7_v11_migration_von_step7_v5xprojekten_03_e.png (10.95 Kio) Vu 4992 fois
Par contre avez vous essayé de convertir le programme avec une autre CPU, que la CPU 400? La CPU 400 actuelle est elle compatible TIA Portal?
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Quentin27
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 13 sept. 2016, 08:39

Re: Pb Migration step7 vers TIA

Message par Quentin27 »

Un GRAND MERCI à toi, il me manquait l'étape
4) Enregistrez votre projet avec le menu "Fichier > Enregistrez sous .." et en validant l'option "Avec réorganisation (lent)".
J'avais la même doc que toi, mais en anglais... ça m'apprendra à me surestimé lol.
Répondre