So MACHINE BASIC - capteur analogique

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Guillaumec
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 04 nov. 2017, 10:47

So MACHINE BASIC - capteur analogique

Message par Guillaumec »

Bonjour à tous,
Je souhaite contrôler la valeur d'un capteur analogique (capteur de niveau 4-20mA).
Ce que je souhaite :
Mon capteur me renvoie une valeur (comprise entre 0 et 100) par exemple 10.
je voudrais dire grâce à une temporisation de 10 seconde par exemple que si ma valeur est toujours à 10 il y à un défaut. Il faudrait qu'à chaque changements de valeur ma temporisation se réinitialise.
Comme annoncé dans le titre je travail sous somachine basic.

Merci de votre aide
Guillaume
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: So MACHINE BASIC - capteur analogique

Message par itasoft »

slts
%MW0=Mesuure ana. %MW1=Mesure mémoire
cliquer dessus
ANA___.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Guillaumec
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 04 nov. 2017, 10:47

Re: So MACHINE BASIC - capteur analogique

Message par Guillaumec »

Merci pour votre aide tout fonctionne parfaitement c'est exactement ce dont j'avais besoins je vous remercie beaucoup.
Modifié en dernier par Guillaumec le 04 nov. 2017, 12:57, modifié 1 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: So MACHINE BASIC - capteur analogique

Message par itasoft »

slts,
avant, il faut copier ta valeur ana. dans le mot %MW0
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Guillaumec
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 04 nov. 2017, 10:47

Re: So MACHINE BASIC - capteur analogique

Message par Guillaumec »

Oui merci j'avais fait une mauvaise manip merci pour tout
Répondre