Bonjour,
je n'arrive pas à faire la communication ( profinet I/0 ) entre un automate S7 1200 et une passerelle SEW GATEWAY DFE32B.
Quelqu'un aurait il déjà fait ce genre de configuration?
Merci
Communication S7 1200 et Movitrac Sew
Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew
Bonjour,
Il y a un manuel pour cela:
http://download.sew-eurodrive.com/downl ... 614234.pdf
En gros dans TIA, il faut ajouter le fichier GSDML.
Il faut ensuite déclarer ton movitrac dans ta config matériel en sélectionnant le télégramme voulu.(nombre de mot échangés, adresse IP, nom Profinet...)
Il faut aussi mettre une adresse IP et un nom PROFINET à ton movitrac.
Quel étape te bloque ?
Il y a un manuel pour cela:
http://download.sew-eurodrive.com/downl ... 614234.pdf
En gros dans TIA, il faut ajouter le fichier GSDML.
Il faut ensuite déclarer ton movitrac dans ta config matériel en sélectionnant le télégramme voulu.(nombre de mot échangés, adresse IP, nom Profinet...)
Il faut aussi mettre une adresse IP et un nom PROFINET à ton movitrac.
Quel étape te bloque ?
Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew
Bonsoir,
c'est bon j'ai trouver le souci c’était un problème au niveau de l'affectation de nom
c'est bon j'ai trouver le souci c’était un problème au niveau de l'affectation de nom