Re: Zelio SR3 B261BD

Message par Ted »

Borne 1 et 2. Changer d’automate M221 par exemple, mais le plus simple changer de codeur pour un modèle avec résolution plus basse
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1577
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Zelio SR3 B261BD

Message par MiGaNuTs »

Commence par calculer la distance parcourue par ton convoyeur entre 2 tops du codeur au cas ou il est monté sur l'axe du moteur

Ensuite refait le calcul au cas ou tu le mets sur le rouleau mené du convoyeur, ca devrait réduire de bcp la fréquence de tes impulsions.
melhandouz
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 27 nov. 2017, 13:51

Re: Zelio SR3 B261BD

Message par melhandouz »

Ted a écrit : 28 nov. 2017, 17:38 Borne 1 et 2. Changer d’automate M221 par exemple, mais le plus simple changer de codeur pour un modèle avec résolution plus basse
Merci,

Comment savoir quelle résolution de codeur choisir ?
Et le M221, il a quoi de plus que les zelio ? il accepte quelle frequence de comptage ?
Ted
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Enregistré le : 09 oct. 2016, 15:09

Re: Zelio SR3 B261BD

Message par Ted »

Le m221 à une fréquence de comptage à 100khz au lieu de 1khz du zelio.
Pour le codeur, il faut déterminer la précision de déplacement du convoyeur.
Par exemple ton rouleaux menant fait 16cm de diamètre donc à chaque tour il fait faire environ 50cm au convoyeur donc avec un codeur 50points tu as une précision de 1cm pour 500 points tu passe à une précision au mm et avec ton 2500 points tu aurais une précision de 0,02mm.
melhandouz
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 27 nov. 2017, 13:51

Re: Zelio SR3 B261BD

Message par melhandouz »

MiGaNuTs a écrit : 28 nov. 2017, 18:09 Commence par calculer la distance parcourue par ton convoyeur entre 2 tops du codeur au cas ou il est monté sur l'axe du moteur

Ensuite refait le calcul au cas ou tu le mets sur le rouleau mené du convoyeur, ca devrait réduire de bcp la fréquence de tes impulsions.
Merci, mais comme je n'est pas le matériel, c'est une étude que je dois faire, je ne sais pas comment calculer la vitesse du convoyeur entre 2 top.
Sinon d'après toi c'est mieux s'il est monté sur le rouleau mené du convoyeur ?
C'est quoi le rouleau mené ?
melhandouz
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 27 nov. 2017, 13:51

Re: Zelio SR3 B261BD

Message par melhandouz »

Ted a écrit : 30 nov. 2017, 17:37 Le m221 à une fréquence de comptage à 100khz au lieu de 1khz du zelio.
Pour le codeur, il faut déterminer la précision de déplacement du convoyeur.
Par exemple ton rouleaux menant fait 16cm de diamètre donc à chaque tour il fait faire environ 50cm au convoyeur donc avec un codeur 50points tu as une précision de 1cm pour 500 points tu passe à une précision au mm et avec ton 2500 points tu aurais une précision de 0,02mm.
Merci, tu peux m'expliquer tous ces calculs, je suis un peux perdu.
Ted
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Enregistré le : 09 oct. 2016, 15:09

Re: Zelio SR3 B261BD

Message par Ted »

Là on part de loin.
1 tu mesure la distance que fait ton convoyeur pour un tour de l’arbre MENANT
2 avec un chronomètre tu compte le nombre de tours que fait l’arbre MENANT du convoyeur en 1 minute
3 tu multiplie la distance trouvée en 1 par le nombre de tours trouvéen 2 et tu obtient ta vitesse de convoyeur.
Sur un convoyeur tu as un arbre menant qui entraine le tapis et qui est relié à la motorisation c’est lui qui determine la vitesse de la bande et un arbre mené qui est libre et peut importe son diamètre il ne rentre pas en ligne de compte pour ton calcul sauf si il transmet à son tour le mouvement à un second tapis.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1577
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Zelio SR3 B261BD

Message par MiGaNuTs »

Je proposait de mettre le codeur sur le rouleau mené car d'une part du coté menant il y'a déjà le motoréducteur qui prends de la place et ça peut être chiant d'y coller un codeur, et d'autre part ça permet de détecter un problème mécanique au cas ou on commande le moteur mais que le codeur ne détecte pas de mouvement. Mais bon, vu que les deux tambours font généralement la même taille, en fait on est a la même vitesse.

J'avais bien compris que c'est une étude théorique, mais ça me parait quand même pas mal de connaitre la vitesse de rotation du moteur, le rapport de réduction du réducteur et le diamètre des rouleaux. Le reste c'est des produits en croix après pour avoir la vitesse de la bande pour commencer, et ensuite le nombre de points par mètre et par seconde.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Zelio SR3 B261BD

Message par itasoft »

slts,
quand le produit passe devant une cellule, il est éjecté plus loin, plus ou moins loin en fonction de la vitesse du convoyeur.

ça me parait un peu farfelu , ça ne doit surement pas être ça,
à moins que ça soit des assiettes en argile qui circulent sur le convoyeur, pour faire du "ball-trap"
LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
melhandouz
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 27 nov. 2017, 13:51

Re: Zelio SR3 B261BD

Message par melhandouz »

Merci de vos réponses, je vais me rabattre sur un automate M221 qui possède 4 entrées rapides.
Pour le branchement du codeur, de combien d'entrées rapide j'aurais besoin ?
Je pense qu'il faut que je vois la doc du codeur ?
Répondre