variateur, terminal de dialogue

Message par corbin »

bonjour
professeur en électrotechnique, je voudrai pouvoir modifier les paramètres de vitesse (ATV312) à partir d'un automate ou d'un terminal de dialogue (ma préférence)
Cela est'il possible
merci de vos réponses
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: variateur, terminal de dialogue

Message par fish »

Bonjour,
Oui bien sûr, c'est même fait pour ça !
corbin
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 28 janv. 2018, 15:45

Re: variateur, terminal de dialogue

Message par corbin »

je ne vois pas comment avoir accès au variable du variateur a partir du terminal de dialogue
bien sur il faut que les différents composants soit sur le même réseau mais après, je séche
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: variateur, terminal de dialogue

Message par itasoft »

slts,
on s'autorise à penser que le terminal de dialogue c'est un IHM
-Sur IHM mettre le pilote Modbus RTU (Maître par défaut)
-Sur IHM déclarer un équipement Modbus esclave @1
-sur IHM déclarer des variables externes aux adresses à lire ou à écrire dans le variateur
exemple sur IHM Schneider : %MW360 pour l'adresse modbus 360 (syntaxe IEC61131)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
corbin
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 28 janv. 2018, 15:45

Re: variateur, terminal de dialogue

Message par corbin »

oui mais après dans tes variables dans IHM tu récupère comment les variables du variateurs. Sur un automate je sais mais pas sur un variateur
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: variateur, terminal de dialogue

Message par Ulairi »

Bonjour cher collègue,

Merci d'indiquer quel est le matériel mis en oeuvre (IHM, Automate, type de réseau) pour pouvoir répondre.

Voir le manuel "ATV312 - Communication variables manual" pour la liste des variables disponibles :
https://download.schneider-electric.com ... e=BBV51701

Exemple : La lecture de la fréquence de rotation en tr/min de l'ATV312 est disponible sur le registre 8604

Aide : "Gestion d’un variateur ATV312 par un automate PREMIUM (ou M340) via Modbus" :
http://www2.schneider-electric.com/reso ... Modbus.pdf
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: variateur, terminal de dialogue

Message par itasoft »

slts,
oui mais après dans tes variables dans IHM tu récupère comment les variables du variateurs. Sur un automate je sais mais pas sur un variateur
Exemple : La lecture de la fréquence de rotation en tr/min de l'ATV312 est disponible sur le registre 8604


pour l'exemple à Ulairi et si c'est un IHM Schneider sous Vijeo-designer
-Dans IHM équipement Modbus cocher la case syntaxe IEC61131
-Déclarer dans les variables une variable externe type INT %MW8604
-Afficher cette variable sur une page écran pour lire la fréquence de rotation

Pour écrire dans le variateur c’est pareil:
-Déclarer une variable externe INT à la bonne adresse ex : %MW8610 (max vitesse)
-Afficher cette variable dans une page écran et y entrer une valeur qui va s'écrire automatiquement dans le variateur à l'adresse 8610
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
corbin
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 28 janv. 2018, 15:45

Re: variateur, terminal de dialogue

Message par corbin »

merci j'y vois beaucoup plus clair
maintenant il me reste plus qu'a trouver comment trouver et changer l'adresse IP et après ça va avancer
Répondre