bonjour
professeur en électrotechnique, je voudrai pouvoir modifier les paramètres de vitesse (ATV312) à partir d'un automate ou d'un terminal de dialogue (ma préférence)
Cela est'il possible
merci de vos réponses
variateur, terminal de dialogue
Re: variateur, terminal de dialogue
Bonjour,
Oui bien sûr, c'est même fait pour ça !
Oui bien sûr, c'est même fait pour ça !
Re: variateur, terminal de dialogue
je ne vois pas comment avoir accès au variable du variateur a partir du terminal de dialogue
bien sur il faut que les différents composants soit sur le même réseau mais après, je séche
bien sur il faut que les différents composants soit sur le même réseau mais après, je séche
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: variateur, terminal de dialogue
slts,
on s'autorise à penser que le terminal de dialogue c'est un IHM
-Sur IHM mettre le pilote Modbus RTU (Maître par défaut)
-Sur IHM déclarer un équipement Modbus esclave @1
-sur IHM déclarer des variables externes aux adresses à lire ou à écrire dans le variateur
exemple sur IHM Schneider : %MW360 pour l'adresse modbus 360 (syntaxe IEC61131)
on s'autorise à penser que le terminal de dialogue c'est un IHM
-Sur IHM mettre le pilote Modbus RTU (Maître par défaut)
-Sur IHM déclarer un équipement Modbus esclave @1
-sur IHM déclarer des variables externes aux adresses à lire ou à écrire dans le variateur
exemple sur IHM Schneider : %MW360 pour l'adresse modbus 360 (syntaxe IEC61131)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: variateur, terminal de dialogue
oui mais après dans tes variables dans IHM tu récupère comment les variables du variateurs. Sur un automate je sais mais pas sur un variateur
Re: variateur, terminal de dialogue
Bonjour cher collègue,
Merci d'indiquer quel est le matériel mis en oeuvre (IHM, Automate, type de réseau) pour pouvoir répondre.
Voir le manuel "ATV312 - Communication variables manual" pour la liste des variables disponibles :
https://download.schneider-electric.com ... e=BBV51701
Exemple : La lecture de la fréquence de rotation en tr/min de l'ATV312 est disponible sur le registre 8604
Aide : "Gestion d’un variateur ATV312 par un automate PREMIUM (ou M340) via Modbus" :
http://www2.schneider-electric.com/reso ... Modbus.pdf
Merci d'indiquer quel est le matériel mis en oeuvre (IHM, Automate, type de réseau) pour pouvoir répondre.
Voir le manuel "ATV312 - Communication variables manual" pour la liste des variables disponibles :
https://download.schneider-electric.com ... e=BBV51701
Exemple : La lecture de la fréquence de rotation en tr/min de l'ATV312 est disponible sur le registre 8604
Aide : "Gestion d’un variateur ATV312 par un automate PREMIUM (ou M340) via Modbus" :
http://www2.schneider-electric.com/reso ... Modbus.pdf
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: variateur, terminal de dialogue
slts,
oui mais après dans tes variables dans IHM tu récupère comment les variables du variateurs. Sur un automate je sais mais pas sur un variateur
Exemple : La lecture de la fréquence de rotation en tr/min de l'ATV312 est disponible sur le registre 8604
pour l'exemple à Ulairi et si c'est un IHM Schneider sous Vijeo-designer
-Dans IHM équipement Modbus cocher la case syntaxe IEC61131
-Déclarer dans les variables une variable externe type INT %MW8604
-Afficher cette variable sur une page écran pour lire la fréquence de rotation
Pour écrire dans le variateur c’est pareil:
-Déclarer une variable externe INT à la bonne adresse ex : %MW8610 (max vitesse)
-Afficher cette variable dans une page écran et y entrer une valeur qui va s'écrire automatiquement dans le variateur à l'adresse 8610
oui mais après dans tes variables dans IHM tu récupère comment les variables du variateurs. Sur un automate je sais mais pas sur un variateur
Exemple : La lecture de la fréquence de rotation en tr/min de l'ATV312 est disponible sur le registre 8604
pour l'exemple à Ulairi et si c'est un IHM Schneider sous Vijeo-designer
-Dans IHM équipement Modbus cocher la case syntaxe IEC61131
-Déclarer dans les variables une variable externe type INT %MW8604
-Afficher cette variable sur une page écran pour lire la fréquence de rotation
Pour écrire dans le variateur c’est pareil:
-Déclarer une variable externe INT à la bonne adresse ex : %MW8610 (max vitesse)
-Afficher cette variable dans une page écran et y entrer une valeur qui va s'écrire automatiquement dans le variateur à l'adresse 8610
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: variateur, terminal de dialogue
merci j'y vois beaucoup plus clair
maintenant il me reste plus qu'a trouver comment trouver et changer l'adresse IP et après ça va avancer
maintenant il me reste plus qu'a trouver comment trouver et changer l'adresse IP et après ça va avancer