Bonjour,

Je cherche à communiquer avec un variateur G120C via les télégrammes.
au début j'avais utilisé le "Télégramme standard 1"
mais nécessitant également d'afficher la fréquence de sortie en "Hz" et le courant absorbé, j'ai changé de télégramme pour le "20, PZD-2/6"

sur la photo ci-dessous, vous verrez la différence des retours des mesures via le télégramme (à partir du mot %Qw700) et via l'interface StartDrive.

je ne comprend pas ce qui explique la différence entre ces valeurs ni comment les convertir (produit en croix?).

Merci pour vos lumières!!!!

Valéry.

Image
Fichiers joints
Com Profidrive.png
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Message par djé »

Salut,
Regarde Page 459

Les valeurs à droite sont en unité utilisateurs (on s'en serait douté).
A gauche, une valeur brute 4000(hexa) correspond à 100% de la valeur paramétrée en unité utilisateur dans les paramètres p2000,2002,2003,2004. Voir Page 199/200 du même manuel.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Enregistré le : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Message par bipcoyote »

Bonjour,

Pour reprendre la suite de djé, tu dois mettre tes valeurs paramètres p2000... dans le variateur et dans ton programme.

Petite astuce pour la puissance dans le logiciel du variateur, tu ne peux rentrer la valeur puissance de ton moteur, mais tu dois rentrer le couple.
C'est le variateur qui calcule la puissance du moteur en fonction de son couple. Le couple s'est le variateur qui te le donne en paramètre 333 que tu dois rentrer dans le paramètre P2xxx du couple qui mettra celui de la puissance.

++
valerypetit
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Message par valerypetit »

Merci à vous deux Djé et Bipcoyote!!!

je n'aurai pas trouvé ;-) je savais que pour la consigne c'etait également 0 - 100% en héxa, mais en voyant toutes ces valeur bizarre je n'ai pas fais le lien....

Par contre Bipcoyote, je dois t'avouer que tu m'a un peu largué..., comment je fais pour rentrée le couple courant au P2xxx? en faisant un move depuis p333?
valerypetit
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Message par valerypetit »

Autre (Et probablement dernière ici) question,

Comment je fais pour pointer vers les paramètres depuis le programme? vu que l'on est en dehors du télégramme....

je veux dire par exemple, lire P2003 (qui doit être Mist_Glatt) et l'écrire dans P333 qui lui n'est pas dans le télégramme.
Avatar du membre
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Enregistré le : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Message par bipcoyote »

Bonjour,
Comme je disais dans mon premier message, c'est dans starter (logiciel de paramétrage G120C) où tu utilises P333.
Je joins mon fichier perso pour les G120C que tu ouvres avec le logiciel starter.
http://www.sendbox.fr/d1cb8bc40eeb1a35/ ... _G120C.cdl

++
Avatar du membre
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Enregistré le : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Message par bipcoyote »

Re,

Si tu veux plus d'aide, une petite séance Teamviewer peux être invraisemblable, mais uniquement le soir.

++
valerypetit
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Message par valerypetit »

salut Bipcoyote.

malheureusement je ne peu pas faire de teamviewer sur mon pc pro, mais si on peu se faire un appel ce soir pourquoi pas.

je ne sais pas trop comment ouvrir ton fichier, Starter étant chez moi intégré à TIA je ne sais pas le lancer à l’extérieur....
valerypetit
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 179
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Message par valerypetit »

Merci pour vos infos,

donc une option pour faciliter les mises à l’échelle pourrai-être de mettre (par exemple) 1000A dans le paramètre de mise à l’échelle P2002
pour récupérer une valeur *10 de la valeur réelle.
l'avantage serait d'avoir les même paramètres pour chaque moteur.

je n'ai alors plus qu'a /10 dans l'API.

Valery