[RESOLU] M221 chaine de caractères

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
Allan
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 19
Enregistré le : 16 nov. 2016, 19:28

Re: [RESOLU] M221 chaine de caractères

Message par Allan »

Bonjour,

C'est ça :D ,le bloc fonction %SEND_RECV_MSG, la description dans l'aide de So Machine basic permet de le paramétrer.
Répondre