Dupliquer cible Vijeo Designer

Message par tardieub »

Bonjour

Sous le même projet, j'ai dupliqué une cible sous vijeo, changé son adresse IP et je fais tourner les deux ecrans en même temps avec la meme application.
Il y a des conflits on dirait sur les equipements scrutés qui sont tous en TCP/IP.

Comment faire?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Dupliquer cible Vijeo Designer

Message par itasoft »

slts,
que es que tu entends par là par conflits ? (par là, j'entends pas grand chose, lol)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
tardieub
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
Localisation : Sourzac

Re: Dupliquer cible Vijeo Designer

Message par tardieub »

En fait je sais pas trop mais je me suis immaginé, que les 2 ecrans veulent lire les mêmes valeurs au meme moment et que ca coince!

Car j'ai des rupture de com assez souvent (petit triangle)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Dupliquer cible Vijeo Designer

Message par itasoft »

Slts,
Disons que dans le principe ça devrait marcher, c’est vrai que je ne l’ai encore pas eu ce cas de figure.
Je ferais un essai en XWAY TCPIP pour voir si ça fait pareil .
Es que ya un script sur chaque cible ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1952
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Dupliquer cible Vijeo Designer

Message par JC87 »

Bonsoir,

J'ai déjà monté plusieurs cibles identiques (jusqu’à quatre) sur le même automate et je n'ai pas eu de problème de com. Qu'est ce qu'il y a d'autres sur le réseau Ethernet ?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Dupliquer cible Vijeo Designer

Message par itasoft »

slts,
j'ai demandé si il y avait un script qui écrit en permanence dans des variables externes car j'ai remarqué que dans ce cas ça ralentit la COM avec l'api.
Depuis je n'écris sur les variables externes que sur changement d'état et pas en permanence.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
tardieub
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
Localisation : Sourzac

Re: Dupliquer cible Vijeo Designer

Message par tardieub »

itasoft a écrit :Slts,
Disons que dans le principe ça devrait marcher, c’est vrai que je ne l’ai encore pas eu ce cas de figure.
Je ferais un essai en XWAY TCPIP pour voir si ça fait pareil .
Es que ya un script sur chaque cible ?
Bonjour et merci

Non pas de script
tardieub
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
Localisation : Sourzac

Re: Dupliquer cible Vijeo Designer

Message par tardieub »

JC87 a écrit :Bonsoir,

J'ai déjà monté plusieurs cibles identiques (jusqu’à quatre) sur le même automate et je n'ai pas eu de problème de com. Qu'est ce qu'il y a d'autres sur le réseau Ethernet ?

JC
Il y a des M340, des Twido, des compteurs d'energies, des concentrateurs d'implusions, des WAGO...
tardieub
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
Localisation : Sourzac

Re: Dupliquer cible Vijeo Designer

Message par tardieub »

itasoft a écrit :slts,
j'ai demandé si il y avait un script qui écrit en permanence dans des variables externes car j'ai remarqué que dans ce cas ça ralentit la COM avec l'api.
Depuis je n'écris sur les variables externes que sur changement d'état et pas en permanence.
Ah oui je comprends ce que tu veux dire, mais je n'ecris rien cycliquement.
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 528
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Dupliquer cible Vijeo Designer

Message par ProfnovA »

JC87 a écrit :Bonsoir,

J'ai déjà monté plusieurs cibles identiques (jusqu’à quatre) sur le même automate et je n'ai pas eu de problème de com. Qu'est ce qu'il y a d'autres sur le réseau Ethernet ?

JC
Idem

Dans les parametres de comm, je crois que tu peux choisir scrutation lent, moyen, rapide... Essai lent.