MPI, Profibus, physiquement c'est en effet la même chose. Par contre il faut bien évidemment configurer la connexion PC / PG en MPI sur le pc ou va tourner le runtime, est ce que tu l'a fait ?
JC
Connection MPI
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2242
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Connection MPI
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Connection MPI
Bonjour
Je ne sais pas comment configuré une liaison MPI entre mon PC (Pupitre) et la CPU S7 300 (S7 314) sachant que j'utilise Wincc Run time
Merciiii

Je ne sais pas comment configuré une liaison MPI entre mon PC (Pupitre) et la CPU S7 300 (S7 314) sachant que j'utilise Wincc Run time
Merciiii
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2242
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Connection MPI
Je te l'ai dit, il faut configurer les paramètres mpi PC / PG dans le panneau de configuration exactement comme on le ferait si on voulait se connecter en mpi à l'automate avec ce PC et Step 7.
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Connection MPI
Merciiii de votre aiiiide