Transfert tsx47400

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Lyo69
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 20 févr. 2016, 10:21

Re: Transfert tsx47400

Message par Lyo69 »

" itasoft " :
" c'est pas une pile mais une batterie, même si celle ci est déchargée , l'automate sous tension on peut transférer.".

Salut itasoft.

Il me semble que j'ai eu le cas d'une batterie de RAM en court-circuit, et là, il n'y a pas moyen de se connecter à l'API...
dvd88
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 03 juil. 2016, 19:16

Re: Transfert tsx47400

Message par dvd88 »

Le processeur et la ram sont "neufs" je viens de les recevoir.
Lyo69
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 20 févr. 2016, 10:21

Re: Transfert tsx47400

Message par Lyo69 »

dvd88 :
" Le processeur et la ram sont "neufs" je viens de les recevoir."

Tu as ce défaut "CPU" avec et sans la RAM ?
Si ta RAM est neuve ( mais date de 15 ans ) la batterie est peut-être H.S., en ouvrant le corps de la RAM, il y a un petit connecteur à deux positions "avec" et "sans" batterie, ce connecteur que l'on peut déplacer permet de ne pas trop décharger la batterie pendant le stockage, de plus, il se peut que la batterie étant complétement déchargée, elle "pompe" trop de courant, et il faut la laisser se charger pendant une petite demi-heure afin de réduire le courant de charge...

La doc Schneider n'est pas très utile :
"1.1-2 Modules processeurs TSX P... ou TPMX P...
. Voyant RUN (vert): allumé si le processeur est en fonctionnement (programme en cours d'exécution).
. Voyant CPU (rouge): allumé si défaut processeur.
. Voyant MEM (rouge): allumé si défaut mémoire utilisateur.
. Voyant I/O (rouge): allumé si défaut d'entrées/ sorties."
dvd88
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 03 juil. 2016, 19:16

Re: Transfert tsx47400

Message par dvd88 »

Oui avec et sans RAM meme soucis
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1958
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Transfert tsx47400

Message par JC87 »

Dans ce cas c'est le processeur qui est mort mais il me semblait que tu disais dans un de tes messages précédents qu'un transfert sans cartouche ne posait pas de problème ? Après il peut aussi y avoir le rack qui déconne, ça m'est déjà arrivé. Vérifier aussi que c'est bien un RKN et pas un S ou un E on se fait aussi avoir avec ça.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
dvd88
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 03 juil. 2016, 19:16

Re: Transfert tsx47400

Message par dvd88 »

C etait avec un autre automate qui tourne
dvd88
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 03 juil. 2016, 19:16

Re: Transfert tsx47400

Message par dvd88 »

Pour le transfert sans cartouche ca marche maos avec une conf qui n a pas de cartouche renseigner.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1958
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Transfert tsx47400

Message par JC87 »

Donc pour récapituler tu peut transférer un programme dans le processeur sans RAM mais si tu met la cartouche là le transfert n'est pas possible. Et ça te fait ça avec deux processeurs 47-455 différent ? si c'est ça je ne vois pas du tout d’où ça peut venir, quelque chose m'échappe :?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7175
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Transfert tsx47400

Message par itasoft »

slts,
j'avais même pensé à la languette qui retient la cartouche qui se coince et n'est pas en butée tout à gauche car ya un capteur sur cette languette.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1958
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Transfert tsx47400

Message par JC87 »

La languette ça peut en effet car souvent les gens forçaient comme des brutos pour sortir la cartouche et cassaient le ressort de la dite languette. Mais a priori notre ami a essayé un autre processeur donc je doute que les deux soient cassés. Il faudrait qu'on ait l'historique exact de ce qui a été fait pour comprendre ou est le problème.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Répondre