Transfert tsx47400
Re: Transfert tsx47400
" itasoft " :
" c'est pas une pile mais une batterie, même si celle ci est déchargée , l'automate sous tension on peut transférer.".
Salut itasoft.
Il me semble que j'ai eu le cas d'une batterie de RAM en court-circuit, et là, il n'y a pas moyen de se connecter à l'API...
" c'est pas une pile mais une batterie, même si celle ci est déchargée , l'automate sous tension on peut transférer.".
Salut itasoft.
Il me semble que j'ai eu le cas d'une batterie de RAM en court-circuit, et là, il n'y a pas moyen de se connecter à l'API...
Re: Transfert tsx47400
Le processeur et la ram sont "neufs" je viens de les recevoir.
Re: Transfert tsx47400
dvd88 :
" Le processeur et la ram sont "neufs" je viens de les recevoir."
Tu as ce défaut "CPU" avec et sans la RAM ?
Si ta RAM est neuve ( mais date de 15 ans ) la batterie est peut-être H.S., en ouvrant le corps de la RAM, il y a un petit connecteur à deux positions "avec" et "sans" batterie, ce connecteur que l'on peut déplacer permet de ne pas trop décharger la batterie pendant le stockage, de plus, il se peut que la batterie étant complétement déchargée, elle "pompe" trop de courant, et il faut la laisser se charger pendant une petite demi-heure afin de réduire le courant de charge...
La doc Schneider n'est pas très utile :
"1.1-2 Modules processeurs TSX P... ou TPMX P...
. Voyant RUN (vert): allumé si le processeur est en fonctionnement (programme en cours d'exécution).
. Voyant CPU (rouge): allumé si défaut processeur.
. Voyant MEM (rouge): allumé si défaut mémoire utilisateur.
. Voyant I/O (rouge): allumé si défaut d'entrées/ sorties."
" Le processeur et la ram sont "neufs" je viens de les recevoir."
Tu as ce défaut "CPU" avec et sans la RAM ?
Si ta RAM est neuve ( mais date de 15 ans ) la batterie est peut-être H.S., en ouvrant le corps de la RAM, il y a un petit connecteur à deux positions "avec" et "sans" batterie, ce connecteur que l'on peut déplacer permet de ne pas trop décharger la batterie pendant le stockage, de plus, il se peut que la batterie étant complétement déchargée, elle "pompe" trop de courant, et il faut la laisser se charger pendant une petite demi-heure afin de réduire le courant de charge...
La doc Schneider n'est pas très utile :
"1.1-2 Modules processeurs TSX P... ou TPMX P...
. Voyant RUN (vert): allumé si le processeur est en fonctionnement (programme en cours d'exécution).
. Voyant CPU (rouge): allumé si défaut processeur.
. Voyant MEM (rouge): allumé si défaut mémoire utilisateur.
. Voyant I/O (rouge): allumé si défaut d'entrées/ sorties."
Re: Transfert tsx47400
Oui avec et sans RAM meme soucis
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1958
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Transfert tsx47400
Dans ce cas c'est le processeur qui est mort mais il me semblait que tu disais dans un de tes messages précédents qu'un transfert sans cartouche ne posait pas de problème ? Après il peut aussi y avoir le rack qui déconne, ça m'est déjà arrivé. Vérifier aussi que c'est bien un RKN et pas un S ou un E on se fait aussi avoir avec ça.
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Transfert tsx47400
C etait avec un autre automate qui tourne
Re: Transfert tsx47400
Pour le transfert sans cartouche ca marche maos avec une conf qui n a pas de cartouche renseigner.
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1958
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Transfert tsx47400
Donc pour récapituler tu peut transférer un programme dans le processeur sans RAM mais si tu met la cartouche là le transfert n'est pas possible. Et ça te fait ça avec deux processeurs 47-455 différent ? si c'est ça je ne vois pas du tout d’où ça peut venir, quelque chose m'échappe
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7175
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Transfert tsx47400
slts,
j'avais même pensé à la languette qui retient la cartouche qui se coince et n'est pas en butée tout à gauche car ya un capteur sur cette languette.
j'avais même pensé à la languette qui retient la cartouche qui se coince et n'est pas en butée tout à gauche car ya un capteur sur cette languette.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1958
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Transfert tsx47400
La languette ça peut en effet car souvent les gens forçaient comme des brutos pour sortir la cartouche et cassaient le ressort de la dite languette. Mais a priori notre ami a essayé un autre processeur donc je doute que les deux soient cassés. Il faudrait qu'on ait l'historique exact de ce qui a été fait pour comprendre ou est le problème.
JC
JC