Carte SD sur M241

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Squale
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 05 sept. 2018, 06:17
Localisation : TAHITI

Carte SD sur M241

Message par Squale »

Bonjour,

Je dois faire un bout de programme pour un M241 neuf, en réceptionnant l'armoire j'ai constaté que l'automate n'avait pas de carte SD.

Est ce que la carte SD est absolument nécessaire pour stocker le programme ? Si la carte est absente le programme est il perdu en cas de coupure d'alimentation ?
chriks
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 27 juil. 2016, 20:25

Re: Carte SD sur M241

Message par chriks »

Bonjour,

Je ne dirais pas ça avec certitude mais il me semble que la carte SD est utile surtout dans le cas ou il y a changement d'automate, elle n'est pas nécessaire au fonctionnement.
Personnellement j'ai déjà déjà installé un M241, il ne me semble pas y avoir mis de carte SD.
Squale
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 05 sept. 2018, 06:17
Localisation : TAHITI

Re: Carte SD sur M241

Message par Squale »

Bonjour,

Il me semble en effet que l'une des utilités des cartes SD est pour la duplication du programme sur plusieurs automates.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1579
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Carte SD sur M241

Message par MiGaNuTs »

Les M241 et 251 peuvent fonctionner sans leur carte SD et même sans leur pile. Le programme est stocké sur une mémoire flash interne.
La pile sert juste pour l'horloge.

Y'a une bibliothèque de fonctions pour lire et écrire des fichiers dessus. Pour moi c'est le principal intérêt de la chose.
On peut s'en servir pour stocker des recettes ou/et des logs.