supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Lucaz
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 39
Enregistré le : 23 juin 2017, 11:37
Localisation : antony

supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO

Message par Lucaz »

Slt tlm,

Je cherche un logiciel permettant de créer une interface configurable sur un PC de contrôle pouvant agir sur les E/S de mes automates redondés comme décrit sur l'image ci-joint.

Je n'ai jamais réalisé cette config, si quelqu'un pouvait m’éclaircir se serait vraiment cool :)

Par avance merci
architecture réseau.jpg
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO

Message par fish »

Salut,
Que veux-tu faire exactement quand tu dis "agir sur les E/S redondées" ?
C'est bizarre comme objectif sur un API redondant...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO

Message par itasoft »

slts,
je présumé qu'il veut forcer les E/S depuis le PC , si c'est le cas c'est pas possible, le forçage des E/S ne peut se faire que via le logiciel de programmation, ça revient à installer UNITY sur le PC de contrôle.

Ou alors c’est de faire une bidouille infâme que je ne conseille pas:
Principe de la bidouille infâme pour les entrées :
Dans le programme de l'automate:
-En début de section, copier les entrées dans des bits de mots
-Faire un OR avec les mots de forçage qui viennent du PC de controle
-Ecrire l’état résultant dans les entrées via WRITE_INPUT_AREBOOL_16
Vachement dangereux, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ericlardechois
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 154
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO

Message par ericlardechois »

Bonjour,

Effectivement, la manœuvre me semble très risquée.

Il semble que le but de départ soit une solution blindée. Mais après cela devient de l'open bidouille hyper risquée.

Il y a la mise au point, l'exploitation et le dépannage. C'est trois façon d'utiliser les automates et il est toujours dangereux de mélanger.

Les actions de la supervision doivent être hyper encadrées.

Eric
Lucaz
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 39
Enregistré le : 23 juin 2017, 11:37
Localisation : antony

Re: supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO

Message par Lucaz »

Re,

Me suis mal exprimé..
Pour être plus précis, je cherche un logiciel pour configurer mon PC de contrôle comme une IHM style Schneider, permettant d'agir sur des bits automate pour fonctionner avec mon programme.

Bien sûr se sera bien sécurisé il y aura des impossibilités d'actions etc etc en fonction des entrées actives

Par exemple avec vijeo XD ou un autre logiciel du genre je ne peux pas faire cela ?
Modifié en dernier par Lucaz le 01 févr. 2019, 08:02, modifié 2 fois.
Lucaz
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 39
Enregistré le : 23 juin 2017, 11:37
Localisation : antony

Re: supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO

Message par Lucaz »

itasoft a écrit : 31 janv. 2019, 17:56 slts,
je présumé qu'il veut forcer les E/S depuis le PC , si c'est le cas c'est pas possible, le forçage des E/S ne peut se faire que via le logiciel de programmation, ça revient à installer UNITY sur le PC de contrôle.

Ou alors c’est de faire une bidouille infâme que je ne conseille pas:
Principe de la bidouille infâme pour les entrées :
Dans le programme de l'automate:
-En début de section, copier les entrées dans des bits de mots
-Faire un OR avec les mots de forçage qui viennent du PC de controle
-Ecrire l’état résultant dans les entrées via WRITE_INPUT_AREBOOL_16
Vachement dangereux, LOL
Merci pour ta réponse :)

C'est pas du forçage que je souhaite réaliser c'est plutot activer des bits %Mn via ce PC pour activer des sorties automate.

Je dois modéliser en 2D ce qu'il y a sur Le terrain sur Le PC et l'opérateur pourra activer certains bits, Pour activer une sortie. Si bien-sur il peut Le faire.

Mais je ne connais pas encore de logiciel pouvant configurer ce souhait sur un PC informatique..
Modifié en dernier par Lucaz le 01 févr. 2019, 08:06, modifié 1 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO

Message par itasoft »

slts,
il me semble que on pouvait installer le Runtime VijeoDesigner sur un PC à la place du terminal , à confirmer
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO

Message par Béryl »

Je l'ai fait avec une passerelle eWON.
C'est un peu tordu (ça passe par un serveur FTP), mais ça fait le job pour quelques bits.

Le Runtime de Vijeo Designer, c'est une licence en plus à acheter.
Lucaz
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 39
Enregistré le : 23 juin 2017, 11:37
Localisation : antony

Re: supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO

Message par Lucaz »

Béryl a écrit : 01 févr. 2019, 07:42 Je l'ai fait avec une passerelle eWON.
C'est un peu tordu (ça passe par un serveur FTP), mais ça fait le job pour quelques bits.

Le Runtime de Vijeo Designer, c'est une licence en plus à acheter.
Salut,

Thanks Pour ta réponse, je vais regarder ça de plus près !
Lucaz
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 39
Enregistré le : 23 juin 2017, 11:37
Localisation : antony

Re: supervision par PC de contrôle pour M580 UNITY PRO

Message par Lucaz »

itasoft a écrit : 01 févr. 2019, 03:13 slts,
il me semble que on pouvait installer le Runtime VijeoDesigner sur un PC à la place du terminal , à confirmer
Slt,

Il me semble que d'après cette vidéo c'est possible.(https://m.youtube.com/watch?v=QgX1vPqxmzA). Mais pour assurer la com avec mes équipements no lo c
Répondre