Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par skywizzy »

Bonjour,

étant stagiaire on me demande de programmer un pesons i40 de precia molen.

Je ne comprends pas trop ce que j'ai a faire et surtout comment ce pesons fonctionne
Modifié en dernier par skywizzy le 20 févr. 2019, 13:37, modifié 3 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par itasoft »

slts,
le i40 de precia molen c'est pas un peson mais un indicateur .
commencer déjà par télécharger la doc
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
skywizzy
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 13 févr. 2019, 11:32

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par skywizzy »

Bonjour,


J'ai toute la docs
j'ai pas dit mais c'est sous PL7 pro
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par itasoft »

slts,
-connaitre le protocole de communication disponible sur le i40
-connaitre les adresses des informations à lire ou écrire dans le i40
c'est avec quel automate ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
skywizzy
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 13 févr. 2019, 11:32

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par skywizzy »

TSX574832A

le I40 communiquera en ethernet
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par itasoft »

sslts,
Ethernet c'est vague,
voir sur le i40 si ya le ModBus TCP/IP
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
skywizzy
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 13 févr. 2019, 11:32

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par skywizzy »

Oui il y a Ethernet modbus TCP
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par itasoft »

slts,
il te reste plus qu'a connaitre les adresses des registres à lire
quels informations tu dois remonter dans l'automate ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
skywizzy
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 13 févr. 2019, 11:32

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par skywizzy »

Déjà io scanning je sais pas ce que c'est

Aprés si je me réfere a la documentation si je dois remonter le poids net l'adresse est @+260
@" représente la valeur de départ de la zone d'adresse définie par la configuration du port série considéré " autrement dit je vois pas trop la signification

Merci pour votre aide
Modifié en dernier par skywizzy le 20 févr. 2019, 13:38, modifié 2 fois.
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 572
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN

Message par ProfnovA »

L'IO scanning est une fonctionnalité intégrée à certains processeurs ou cartes de communications qui permet de lire et d'écrire des registres dans des équipements distants en utilisant le protocole Modbus/TCP via une liaison ethernet.

Pour mettre en route cette liaison, il faut:
- que tes esclave et automate soient connecté sur le même réseau (paramétrage adresses IP)
- que ton esclave supporte le protocole Modbus/TCP
- connaitre les adresses des registres (doc technique)
- configurer ton IO scanning via le logiciel PL7 pro ou Unity (plusieurs exemples son disponibles sur le forum)
- une fois bien configuré, les registres sont lus/écris cycliquement et transférés automatiquement dans des variables automate
- ils pourront ensuite être travaillés pour par ex être affichés sur une IHM