Cablage TM3AQ4

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Cablage TM3AQ4

Message par sinced »

Bonjour a tous,
Je souhaite commander des convertisseurs I/P (Courant pression) 4-20mA avec une sortie analogique TM3AQ4. Avez vous un schema de reference ? Le schema du manuel ne fonctionne pas et dans le meme manuel ils ont un seul schema pour les signaux en tension comme en courant. Faut il une alimentation externe ?
D'avance merci pour votre retour
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Cablage TM3AQ4

Message par itasoft »

slts,
il faut d’abord configurer la voie en 4/20 mA , les bornes c'est toujours les mêmes utilisées pour tous les modes
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Cablage TM3AQ4

Message par sinced »

itasoft a écrit : 22 mars 2019, 15:16 slts,
il faut d’abord configurer la voie en 4/20 mA , les bornes c'est toujours les mêmes utilisées pour tous les modes
J'ai bien dans So Machine basic configure la voie en 4-20mA mais le convertisseur ne bouge pas d'un poit
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Cablage TM3AQ4

Message par itasoft »

slts,
commence déjà par mettre un Ampermètre sur la sortie ana. avant de t'occuper de ton convertisseur
tu as débranché le convertisseur mis à la place l'Ampermètre mis une valeur sur %QWi.0 et l'Ampermètre n'indique aucune bourre ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Relax1485
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 206
Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: Cablage TM3AQ4

Message par Relax1485 »

sinced a écrit : 22 mars 2019, 15:06 Bonjour a tous,
Je souhaite commander des convertisseurs I/P (Courant pression) 4-20mA avec une sortie analogique TM3AQ4. Avez vous un schema de reference ? Le schema du manuel ne fonctionne pas et dans le meme manuel ils ont un seul schema pour les signaux en tension comme en courant. Faut il une alimentation externe ?
D'avance merci pour votre retour
Oui il faut bien alimenté le module TM3AQ4 par une alim 24VDC supplémentaire. Ensuite configurer les voies avec SoMachine et le tour est joué
On perd sa vie à vouloir bien la gagner... 8-)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Cablage TM3AQ4

Message par itasoft »

@relax
c'est juste, j'avais pas vu non plus pourtant ça saute à la figure, j'ai besoin de lunettes , LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Cablage TM3AQ4

Message par sinced »

J'ai respecté le schéma de la documentation. Pour les entrées analogiques il faut aussi alimenter la carte sauf que même avec cette alimentation il faut une autre alimentation dans la boucle pour pouvoir alimenter un capteur deux fils.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Cablage TM3AQ4[RESOLU]

Message par sinced »

Bon finalement j'ai pu faire fonctionner les vannes.
Le probleme venait de la mise a l'echelle du signal de commande
Répondre