Bonjour a tous,
Je souhaite commander des convertisseurs I/P (Courant pression) 4-20mA avec une sortie analogique TM3AQ4. Avez vous un schema de reference ? Le schema du manuel ne fonctionne pas et dans le meme manuel ils ont un seul schema pour les signaux en tension comme en courant. Faut il une alimentation externe ?
D'avance merci pour votre retour
Cablage TM3AQ4
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Cablage TM3AQ4
slts,
il faut d’abord configurer la voie en 4/20 mA , les bornes c'est toujours les mêmes utilisées pour tous les modes
il faut d’abord configurer la voie en 4/20 mA , les bornes c'est toujours les mêmes utilisées pour tous les modes
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Cablage TM3AQ4
slts,
commence déjà par mettre un Ampermètre sur la sortie ana. avant de t'occuper de ton convertisseur
tu as débranché le convertisseur mis à la place l'Ampermètre mis une valeur sur %QWi.0 et l'Ampermètre n'indique aucune bourre ??
commence déjà par mettre un Ampermètre sur la sortie ana. avant de t'occuper de ton convertisseur
tu as débranché le convertisseur mis à la place l'Ampermètre mis une valeur sur %QWi.0 et l'Ampermètre n'indique aucune bourre ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Cablage TM3AQ4
Oui il faut bien alimenté le module TM3AQ4 par une alim 24VDC supplémentaire. Ensuite configurer les voies avec SoMachine et le tour est jouésinced a écrit : ↑22 mars 2019, 15:06 Bonjour a tous,
Je souhaite commander des convertisseurs I/P (Courant pression) 4-20mA avec une sortie analogique TM3AQ4. Avez vous un schema de reference ? Le schema du manuel ne fonctionne pas et dans le meme manuel ils ont un seul schema pour les signaux en tension comme en courant. Faut il une alimentation externe ?
D'avance merci pour votre retour
On perd sa vie à vouloir bien la gagner... 
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Cablage TM3AQ4
@relax
c'est juste, j'avais pas vu non plus pourtant ça saute à la figure, j'ai besoin de lunettes , LOL
c'est juste, j'avais pas vu non plus pourtant ça saute à la figure, j'ai besoin de lunettes , LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Cablage TM3AQ4
J'ai respecté le schéma de la documentation. Pour les entrées analogiques il faut aussi alimenter la carte sauf que même avec cette alimentation il faut une autre alimentation dans la boucle pour pouvoir alimenter un capteur deux fils.
Re: Cablage TM3AQ4[RESOLU]
Bon finalement j'ai pu faire fonctionner les vannes.
Le probleme venait de la mise a l'echelle du signal de commande
Le probleme venait de la mise a l'echelle du signal de commande