branchement ET200B

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
cedriK
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 28 févr. 2019, 11:42

branchement ET200B

Message par cedriK »

Bonjour,

Je dois brancher une entrée et une sortie sur une station decentralisé ET 200B-16DI/16DO (6ES7 133 0BL00-0XB0) pour piloter un moteur.
Je suis un peu perdu.
Presque ce que toutes les entrées et sorties sont disponibles donc pas de soucis de ce coté là
Si je ne me trompe pas, je branche mon fil par exemple sur IO.1 pour l'entrée (Interrupteur) et sur QO.2 pour la sortie qui part sur la bobine A1.
La question que je me pose est à quoi servent toutes les autres bornes qui vont de 33 à 96.
Est ce cela suffira si je branche seulement mon fil d'entrée sur I0.1 et celui de sortie sur Q0.2
Pour info les bornes 33,47,65 ,17,49 et 81 sont déjà branchées ainsi que L5+ ET M5.
J'ai vraiment du mal à comprendre le principe.

Merci d'avance pour votre car je n'y connais pas grand chose en automatisme.
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: branchement ET200B

Message par djé »

Bonjour,

Les potentiels L5 L2 et L1 sont indépendants. (au niveau de la carte)
Cela veut dire que tu as éventuellement la possibilité d'utiliser 3 Potentiels différents:
un 24VDC (L5+/M5) communs pour ton groupe de 16 entrées I0-I1.
un 24VDC (L2+/M2) communs pour ton groupe de 8 sorties Q1.
un 24VDC (L1+/M1) communs pour ton groupe de 8 sorties Q0.

Pour raccorder un entrée tu as besoins de deux points de raccordements: un potentiel (commun L5+) et ton info (Ix.y).
Pour raccorder une sortie tu as besoin de deux points de raccordements: une commande (Qx.y) et un potentiel commun (M1/3?).
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
cedriK
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 28 févr. 2019, 11:42

Re: branchement ET200B

Message par cedriK »

Bonjour

merci pour la réponse.
Si j'ai bien compris pour mon cas :

Mon fil d' entrée qui part du part de l'interrupteur à l'entrée de l'automate automate doit être alimenté en 0 vcc puis branché sur I0.1 ?
Le L5+ est bien du 24vcc ?
Ensuite je branche mon fils de sortie Q0.2 qui repart vers le relais et du 24VCC

C' est bien ça ?
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 756
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: branchement ET200B

Message par Mantysse »

Bonjour
cedriK a écrit : 29 mars 2019, 09:51
...alimenté en 0 vcc... ?
C'est un concept novateur ça :lol:

Plaisanterie mise à part, auriez vous le schémas électriques de ce que vous tentez de faire?
Je le demande parce ça permet:
- Pour vous de bien poser la problématique
- Pour nous de mieux cerner la situation et vous aider

A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 581
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: branchement ET200B

Message par ProfnovA »

Mantysse a écrit : 29 mars 2019, 10:27 Bonjour
cedriK a écrit : 29 mars 2019, 09:51
...alimenté en 0 vcc... ?
C'est un concept novateur ça :lol:
Ca s'appelle une entrée source!
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 756
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: branchement ET200B

Message par Mantysse »

ProfnovA a écrit : 29 mars 2019, 10:48
Mantysse a écrit : 29 mars 2019, 10:27 Bonjour
cedriK a écrit : 29 mars 2019, 09:51
...alimenté en 0 vcc... ?
C'est un concept novateur ça :lol:
Ca s'appelle une entrée source!
je préfère ce terme que j'avais oublié :)
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: branchement ET200B

Message par djé »

cedriK a écrit : 29 mars 2019, 09:51 Bonjour

merci pour la réponse.
Si j'ai bien compris pour mon cas :

Mon fil d' entrée qui part du part de l'interrupteur à l'entrée de l'automate automate doit être alimenté en 0 vcc puis branché sur I0.1 ?
Le L5+ est bien du 24vcc ?
Ensuite je branche mon fils de sortie Q0.2 qui repart vers le relais et du 24VCC

C' est bien ça ?
Non c'est pas bien çà.

L'entrée il faut lui amener un 24VDC et non un 0V. C'est du PNP on commute en L+.
24VDC---> contact BP ->>> ENtrée

La sortie commute du 24VDC et il te faut le retour 0VDC.
SOrtie->>> (A1 Bobine +) Relais (A2 Bobine -) ->>> 0VDC
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
cedriK
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 28 févr. 2019, 11:42

Re: branchement ET200B

Message par cedriK »

ET200B.png
ET200B.png (8.95 Kio) Vu 4454 fois
Voilà le schéma ce que je veux faire.
En fait ce n'est pas un interrupteur mais un commutateur (auto /manu) , j'ai simplifié sur le schéma.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il faut deux fils sur les entrées ou les sorties.
Pour la première connection en IO.1 que dois-je brancher comme deuxième fil et sur quelle borne ?
Même question pour Q0.2

Merci
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: branchement ET200B

Message par djé »

Je me suis permis d'être scolaire.
Il faut deux fils pour raccorder une entrée: oui et non.
Sur ton schéma il y a bien deux point de connexion pour un entrée: Le 24VDC de ton commut/bp/whatever et le fil d'entrée à proprement parler.
Ce 24VDC c'est le potentiel de la carte d' entrées (L5+), tu n'as pas le choix. >> deux fils
Maintenant, si tu dois câbler un deuxième commut/bp/whatever, tu reprends le 24 sur le premier bouton et tu ramène un fil sur ta deuxième entrée. >>un fil.
Capito?

Au passage, ta lampe témoin tu devrais la câbler en parallèle de ton relais.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
cedriK
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 28 févr. 2019, 11:42

Re: branchement ET200B

Message par cedriK »

ok

Merci pour votre aide.
Répondre