bonjour, je vous demande une petite aide ; je vient de brancher des sondes de température PT100 avec convertisseur 4-20 ma, sur des entrées analogique siemens 6ES7 331-7KF02-0AB0.
après une mise a l’échelle je n'arrive pas a avoir une variation (la valleur afficher et tjr fixe et max), sur le diagnostique du module j'ai:
-Diagnostic standard: défaillance du module, erreur de voie et erreur externe.
-diagnostic pour chaque voie: entrée analogique rupture de fil, entrée analogique erreur de masse.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens

Message par sinced »

arezki a écrit : 06 mai 2019, 18:09 bonjour, je vous demande une petite aide ; je vient de brancher des sondes de température PT100 avec convertisseur 4-20 ma, sur des entrées analogique siemens 6ES7 331-7KF02-0AB0.
après une mise a l’échelle je n'arrive pas a avoir une variation (la valleur afficher et tjr fixe et max), sur le diagnostique du module j'ai:
-Diagnostic standard: défaillance du module, erreur de voie et erreur externe.
-diagnostic pour chaque voie: entrée analogique rupture de fil, entrée analogique erreur de masse.
Il faudrait déjà nous donner les reférences du convertisseur et nous indiquer comment vous avez câblé.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens

Message par Lorent2 »

Il faut le plan de cablage des convertisseurs et de la carte, ainsi que la position des cavaliers de configuration des voies.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
arezki
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 06 mai 2019, 17:46

Re: branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens

Message par arezki »

Sans titre5.png
Sans titre4.png
Sans titre3.png
Sans titre3.png (163.78 Kio) Vu 12561 fois
Sans titre2.png
Sans titre2.png (203.77 Kio) Vu 12561 fois
Sans titre1.png
Sans titre1.png (162.17 Kio) Vu 12561 fois
voici les photos du branchement et des sondes, merci
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens

Message par sinced »

Tel que c'est branche, ca ne fonctionnera pas. Tu as deux options avec les sondes de temperature.
Si ce sont les PT100 :
- tu raccordes directement sur des cartes d'entrees qui lisent les valeurs de resistance directement (bien verifier le positionnement des carres de configuration des voies de memoire c'est la position A)
Image

- tu passes par un convertisseur PT100/Courant (4-20mA) dans ce cas tu passes sur un signal 2 fils ou 4 fils en fonction de ton convertisseur.

Pour les autres alarmes, il faut penser a desactiver le controle de boucle sur les entrees non utilisees.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens

Message par Lorent2 »

Le câblage du convertisseur de ta sonde est ici : https://www.wika.fr/upload/DS_TE2401_ar ... _13254.pdf

Et le cablage de ta carte est faux. Si tu veux rester en boucle 4-20, c'est comme ça :
Sans titre5.png
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

Re: branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens

Message par varach »

Bonjour ,

Sonde PT 100 , Carte PT100 , lecture directe ,

Yann
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens

Message par Lorent2 »

varach a écrit : 07 mai 2019, 15:39 Bonjour ,

Sonde PT 100 , Carte PT100 , lecture directe ,

Yann
:( :( :(
Surtout avec des grandes longueurs de câbles.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
arezki
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 06 mai 2019, 17:46

Re: branchement sonde pt100 sur entrées ana automate siemens

Message par arezki »

merci , c'est tres gentil. je vais faire ca