LEXUIM 62

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
cedric59
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 139
Enregistré le : 09 oct. 2017, 13:53

LEXUIM 62

Message par cedric59 »

bonjour,

j' ai besoin de votre aide

nous avons souvent un defaut 8506 sur un lexium 62.

avez vous des pistes pour m ' aiguillier.


merci d avance
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: LEXUIM 62

Message par Ulairi »

Bonjour,

La première chose à faire est de consulter la documentation technique du Lexium en question afin d'identifier la signification d'un défaut 8506 et voir quels sont les remèdes préconisés.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 932
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: LEXUIM 62

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Le code d'erreur 8506 signifie "Sercos Master comm. not possible"
Probablement un problème de connectique du réseau Sercos. Difficile d'en dire plus sans connaître l'architecture.

Utilisez le logiciel Diagnostics pour vous connecter au contrôleur et essayer d'en savoir davantage.