Bonjour,
J'ai un souci concernant la récupération ou bien (la création) de la table d'échange des variables d'un programme sur le contrôleur TM241CEC24T/U, afin de pouvoir communiquer avec un SCADA (PANORAMA), je sais pas si c'est faisable sur SoMachine, si c'est à creer qu'est ce que je dois savoir ou prendre en considération avant de le faire ??
MERCI
PS: je suis bien une débutante en programmation
Il faut utiliser le serveur OPC embarque dans le TM241 (Application -> AJouter un objet : OPC UA Symbol configuration ) et toutes les variables déclarées seront alors accessible à Panorama.
Il faut utiliser le serveur OPC embarque dans le TM241 (Application -> AJouter un objet : OPC UA Symbol configuration ) et toutes les variables déclarées seront alors accessible à Panorama.
Panorama en débutant , c'est "chaud" !!
Je crois qu'il faut créer d'abord une table de réaffectation des variables à remonter d'abord? vu qu'elle est pas crée encore, non??
Je ne suis pas spécialiste Somachine mais d'après la capture d'écran il semble qu'il faille une licence pour utiliser le serveur OPC UA. Ça ne serait pas étonnant, en Siemens par exemple c'est une option payante. A voir.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Je ne suis pas spécialiste Somachine mais d'après la capture d'écran il semble qu'il faille une licence pour utiliser le serveur OPC UA. Ça ne serait pas étonnant, en Siemens par exemple c'est une option payante. A voir.
JC
----------------
oui il faut une licence, ceci dit si le PANORAMA discute le bout de gras en ModBus TCP/IP ya pas besoin de licence
non pas besoin de licence pour utiliser le serveur OPC UA des TM2XX . Idem côté panorama (mais qui nécessité lui des licences pour le runtime/dev) mais qui est "client" OPC " nativement" (sous entendu pas besoin d'un protocole particulier à ajouter contre espèces sonnantes et trébuchantes )
C'est pour ça que ça marche pas alors, en Schneider les trucs gratuits genre Webgate ne marchent jamais bien alors que chez Siemens les mêmes sont payants mais ça marche toujours Au passage la licence OPC UA pour un S7-1500 c'est 90€. Bon ça aide pas notre ami mais quand j'ai l'occasion de dire du mal de Somachine je n'hésite jamais
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."