table d'échange (somachine, PANORAMA)

Message par Pano2020 »

Bonjour,
J'ai un souci concernant la récupération ou bien (la création) de la table d'échange des variables d'un programme sur le contrôleur TM241CEC24T/U, afin de pouvoir communiquer avec un SCADA (PANORAMA), je sais pas si c'est faisable sur SoMachine, si c'est à creer qu'est ce que je dois savoir ou prendre en considération avant de le faire ??
MERCI
PS: je suis bien une débutante en programmation :roll:
Avatar du membre
pach30
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 26 mars 2019, 14:20
Localisation : ben le Sud de ?

Re: table d'échange (somachine, PANORAMA)

Message par pach30 »

Bonjour

Il faut utiliser le serveur OPC embarque dans le TM241 (Application -> AJouter un objet : OPC UA Symbol configuration ) et toutes les variables déclarées seront alors accessible à Panorama.

Panorama en débutant , c'est "chaud" !!
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: table d'échange (somachine, PANORAMA)

Message par Bernardo59 »

Bonjour Pano2020,

Envoi moi un mail en MP si tu veux un support de formation sous Panorama.
Pano2020
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 12 févr. 2020, 10:50

Re: table d'échange (somachine, PANORAMA)

Message par Pano2020 »

pach30 a écrit : 12 févr. 2020, 12:42 Bonjour

Il faut utiliser le serveur OPC embarque dans le TM241 (Application -> AJouter un objet : OPC UA Symbol configuration ) et toutes les variables déclarées seront alors accessible à Panorama.

Panorama en débutant , c'est "chaud" !!
Je crois qu'il faut créer d'abord une table de réaffectation des variables à remonter d'abord? vu qu'elle est pas crée encore, non??
Pano2020
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 12 févr. 2020, 10:50

Re: table d'échange (somachine, PANORAMA)

Message par Pano2020 »

Capture.PNG
en appliquant ce que vous m'avez dit je trouve pas assez d'infos sur mes variables :!:
Avatar du membre
pach30
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 26 mars 2019, 14:20
Localisation : ben le Sud de ?

Re: table d'échange (somachine, PANORAMA)

Message par pach30 »

Quand je vois une arborescence de ce style , j'aide bien cliquer sur les +
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2243
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: table d'échange (somachine, PANORAMA)

Message par JC87 »

Bonjour,

Je ne suis pas spécialiste Somachine mais d'après la capture d'écran il semble qu'il faille une licence pour utiliser le serveur OPC UA. Ça ne serait pas étonnant, en Siemens par exemple c'est une option payante. A voir.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: table d'échange (somachine, PANORAMA)

Message par itasoft »

JC87 a écrit : 13 févr. 2020, 08:52 Bonjour,

Je ne suis pas spécialiste Somachine mais d'après la capture d'écran il semble qu'il faille une licence pour utiliser le serveur OPC UA. Ça ne serait pas étonnant, en Siemens par exemple c'est une option payante. A voir.

JC
----------------
oui il faut une licence, ceci dit si le PANORAMA discute le bout de gras en ModBus TCP/IP ya pas besoin de licence
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
pach30
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 26 mars 2019, 14:20
Localisation : ben le Sud de ?

Re: table d'échange (somachine, PANORAMA)

Message par pach30 »

non pas besoin de licence pour utiliser le serveur OPC UA des TM2XX . Idem côté panorama (mais qui nécessité lui des licences pour le runtime/dev) mais qui est "client" OPC " nativement" (sous entendu pas besoin d'un protocole particulier à ajouter contre espèces sonnantes et trébuchantes )
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2243
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: table d'échange (somachine, PANORAMA)

Message par JC87 »

C'est pour ça que ça marche pas alors, en Schneider les trucs gratuits genre Webgate ne marchent jamais bien alors que chez Siemens les mêmes sont payants mais ça marche toujours :mrgreen: Au passage la licence OPC UA pour un S7-1500 c'est 90€. Bon ça aide pas notre ami mais quand j'ai l'occasion de dire du mal de Somachine je n'hésite jamais :D :D :D

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."