Erreur 16#0007 Table de Gestion Modbus READ_VAR

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Erreur 16#0007 Table de Gestion Modbus READ_VAR

Message par itasoft »

sinced a écrit : 09 mars 2020, 17:37 J'ai oublie de precise que j'utilise une carte NOM et non le port du processeur.
---------------
Ton test avec une voie esclave et une maître tu l’as bien fait sur les voies du module NOM
Si c’est pas le cas, il faut faire le test sur les voies du NOM
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Erreur 16#0007 Table de Gestion Modbus READ_VAR

Message par sinced »

Oui je te confirme que j'ai fait le test sur une carte NOM.
Mon processeur est 1 M580 je n'ai pas de port Modbus intégré dessus
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Erreur 16#0007 Table de Gestion Modbus READ_VAR

Message par itasoft »

ok,
en conclusion la syntaxe des requêtes est correcte, puisque le test esclave/maître marche.
C'est l'esclave qui ne la comprends pas et de ce fait ne réponds pas, à creuser coté esclave
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Erreur 16#0007 Table de Gestion Modbus READ_VAR

Message par sinced »

Je pense que tu as peut être raison.
Ma requête est trop grosse. Je demande à un esclave le contenu de 100 registres en une seule requête.
Je vais essayer de passer le nombre de mots lus à 10 et voir ce que ça donne.
Quand j'avais testé sur la même carte je n'avais lu que 10 mots.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Erreur 16#0007 Table de Gestion Modbus READ_VAR

Message par itasoft »

slts,
normalement c'est 120 mots maxi mais oui c'est à essayer avec 10
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Laurent
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 125
Enregistré le : 20 oct. 2015, 11:16
Localisation : Oise et Ile-de-France / France

Re: Erreur 16#0007 Table de Gestion Modbus READ_VAR

Message par Laurent »

Salut,

je connais des équipements qui ne veulent pas renvoyer plus de 8 mots consécutifs pour certaines plages d'adresses, mais qui veulent bien renvoyer 120 mots pour d'autres plages, donc ne sois pas surpris, ça vaut le coup de creuser cette piste.
Laurent
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Erreur 16#0007 Table de Gestion Modbus READ_VAR

Message par sinced »

Bonjour,
Ce matin j'arrive a lire 10 mots sur la passerelle (belle avancee).
Pour les groupes Eau Glacee, je n'ai toujours pas d'issue. Je pense que le probleme est du cote de l'esclave.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Erreur 16#0007 Table de Gestion Modbus READ_VAR

Message par itasoft »

slts,
Que celui qui ne s'est pas fait chier comme un rat mort avec la COM lève le doigt, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
pach30
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 26 mars 2019, 14:20
Localisation : ben le Sud de ?

Re: Erreur 16#0007 Table de Gestion Modbus READ_VAR

Message par pach30 »

itasoft a écrit : 11 mars 2020, 00:35 slts,
Que celui qui ne s'est pas fait chier comme un rat mort avec la COM lève le doigt, lol
Bien d'accord mais il faut reconnaitre que l'émergence de l"'Ethernet Industriel " et les échanges implicites (que j'utilise beaucoup avec EtherNet/IP ) a singulièrement changer la donne -Idem avec OPC UA et compagnie . Mais il est vrai que cette bonne vieille RS232 fait toujours autant transpirer :D :D
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Erreur 16#0007 Table de Gestion Modbus READ_VAR

Message par skip74 »

pach30 a écrit : 11 mars 2020, 11:44
itasoft a écrit : 11 mars 2020, 00:35 slts,
Que celui qui ne s'est pas fait chier comme un rat mort avec la COM lève le doigt, lol
Bien d'accord mais il faut reconnaitre que l'émergence de l"'Ethernet Industriel " et les échanges implicites (que j'utilise beaucoup avec EtherNet/IP ) a singulièrement changer la donne -Idem avec OPC UA et compagnie . Mais il est vrai que cette bonne vieille RS232 fait toujours autant transpirer :D :D
Oui enfin c vrai, ça limite les problème de cablage et tests....
Mais une bonne liaison série ça marche a vie....
Ethernet: Switch foireux, surcharge traffic, connecteur merdouilleux, boucles, sécurité, doublon d'ip..... On a divisé par 100 la fiabilité 🙄
Plus simple à mettre en place ça oui, plus efficace, plus friendly, mais après....
Répondre