[RESOLU] feux tricolores

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
verynice
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 17 mars 2016, 18:08

Re: feux tricolores

Message par verynice »

bonjour,

j'ai compris qu'il faut mettre qu'une fois une même sortie dans le programme

çà parait évidant mais j'ai beau essayer j'arrive a rien

merci de votre aide

franck
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: feux tricolores

Message par Cyril93 »

Salut,
Je comprend pas trop ton schéma cela sert à quoi, quand la case est noir il faut mettre la sortie associé a un c'est ça ?
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: feux tricolores

Message par philou77 »

en lisant ton tableau, tu as les équations de tes sorties !!

il est préférable de passer par une mémoire pour les tempos (surtout si on les interrogent plusieurs fois dans le programme)

Par ex :
%TM01 = %M1
%TM02 = %M2
etc..

Puis
%M1 = %Q2.2
%M2 = %Q2.1
%M3 + %M4 + %M5 + %M6 = %Q2.0

%M1 = %Q2.5
etc.....

Reste à savoir ce qui lance chaque temporisation ...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
verynice
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 17 mars 2016, 18:08

Re: feux tricolores

Message par verynice »

bonjour,

enfin réussi merci a tous
Répondre