bonjour,
j'ai compris qu'il faut mettre qu'une fois une même sortie dans le programme
çà parait évidant mais j'ai beau essayer j'arrive a rien
merci de votre aide
franck
[RESOLU] feux tricolores
Re: feux tricolores
Salut,
Je comprend pas trop ton schéma cela sert à quoi, quand la case est noir il faut mettre la sortie associé a un c'est ça ?
Je comprend pas trop ton schéma cela sert à quoi, quand la case est noir il faut mettre la sortie associé a un c'est ça ?
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: feux tricolores
en lisant ton tableau, tu as les équations de tes sorties !!
il est préférable de passer par une mémoire pour les tempos (surtout si on les interrogent plusieurs fois dans le programme)
Par ex :
%TM01 = %M1
%TM02 = %M2
etc..
Puis
%M1 = %Q2.2
%M2 = %Q2.1
%M3 + %M4 + %M5 + %M6 = %Q2.0
%M1 = %Q2.5
etc.....
Reste à savoir ce qui lance chaque temporisation ...
il est préférable de passer par une mémoire pour les tempos (surtout si on les interrogent plusieurs fois dans le programme)
Par ex :
%TM01 = %M1
%TM02 = %M2
etc..
Puis
%M1 = %Q2.2
%M2 = %Q2.1
%M3 + %M4 + %M5 + %M6 = %Q2.0
%M1 = %Q2.5
etc.....
Reste à savoir ce qui lance chaque temporisation ...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
Re: feux tricolores
bonjour,
enfin réussi merci a tous
enfin réussi merci a tous