Programme

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
antoine92
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 10 avr. 2020, 11:50

Programme

Message par antoine92 »

Bonjour à tous,
Dans le cadre du bac, je dois faire un programme pour un projet qui est coefficient 12 (non négligeable). Or, je suis débutant en programmation et mon prof ne nous a pas beaucoup aidé.
Le sujet est que nous avons un kart thermique que nous devons transformer en kart électrique. Je dois faire deux programmes l'un qui permet de gérer la vitesse et un autre plus complexe qui dit que lorsque la température du modulateur atteint 85% de sa capacité maximum, il faut diviser la vitesse par deux.
Pour cela, 85% de la température max est 80°C et j'utilise une sonde thermique de sortie analogique 0-10V avec un modulateur zelio logic Sr3b101bd Schneider Electric et le langage FBD.
Merci pour votre aide,
Bonne journée
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programme

Message par itasoft »

slts,
ça veut dire que la température max= 94,117 °C, ça veut dire que la sonde délivre 10V pour 94,117 °C ???????????????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
antoine92
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 10 avr. 2020, 11:50

Re: Programme

Message par antoine92 »

oui, la température max est de 95°C
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programme

Message par itasoft »

ok, mais la sonde sort du 10V pour 95°C ???
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ericlardechois
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 154
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: Programme

Message par ericlardechois »

Bonjour,

Si j'ai bien compris, les 80 degrés sont la température a mesurer.

Pour la sonde, on sait que c'est une 0-10v mais on ne sait rien d'autre !

Le soucis est le cablage ou la programmation ?

Si c'est la programmation, vous avez un schéma de cablage.

Eric
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programme

Message par itasoft »

slts,
en admettant que la sonde sort 10V pour 95 °C, ci dessous exemple de la mise à l'échelle:
---------clic dessus pour zoom ----
AXXX.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre