Barrière Immatérielle

Message par Adrien32 »

Bonjour à tous,

J'ai eu un problème sur une Barrière Immatérielle XUS LC3090, celle-ci se met en erreur ModR (avec voyant rouge allumé) mais cette erreur n'est pas dans la doc Schneider. J'ai vérifié l’alignement RAS, les connectiques RAS. Le mode diagnostique indique qu'il n y pas d'erreur...
Quelqu'un aurait une idée ou connais le problème?

merci
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Barrière Immatérielle

Message par fish »

Bonjour,
je te joins la notice : http://dl.free.fr/jT5Sjn0I6
Il y a à la fin de la littérature pour le dépannage.
Adrien32
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 15 juil. 2020, 08:41

Re: Barrière Immatérielle

Message par Adrien32 »

merci de ton retour,
j'ai regardé la doc mais je n'ai rien trouvé sur le message que la barrière m'indique ModR.
Le mode Diagnostic n'indique aucune erreur.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Barrière Immatérielle

Message par philou77 »

Salut !

Regarde chapitre 6.3...
Adrien32 a écrit : 15 juil. 2020, 09:06 celle-ci se met en erreur ModR (avec voyant rouge allumé)
quel cas remplis-tu selon ce chapitre ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Adrien32
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 15 juil. 2020, 08:41

Re: Barrière Immatérielle

Message par Adrien32 »

Selon le chapitre 6.3, je suis avec la led HR1 rouge allumé et le reste des Leds sont éteintes.
D’après la doc, je devrais avoir un message FAIL ou Nob ou le n° du faisceau mais j'ai un autre mot ModR.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Barrière Immatérielle

Message par philou77 »

Re !

ModR ça voudrait pas dire Module Récepteur des fois ??

Je pense qu'un appel à la SAV schneider serait salutaire !

Mais de mon point de vue, ça semble pas sentir très bon pour ton module !

On suppose que tu as vérifié tous les branchements et toutes les tensions ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Adrien32
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 15 juil. 2020, 08:41

Re: Barrière Immatérielle

Message par Adrien32 »

oui j'ai tout vérifier et j'ai rien vu.
J'attends le retour de Schneider, il se renseigne...
Adrien32
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 15 juil. 2020, 08:41

Re: Barrière Immatérielle

Message par Adrien32 »

Re,

Au bout d'une semaine, j'ai eu la réponse de Schneider...
"Le défaut affiché indique un problème dû à un composant électronique sur l'un des modules électroniques du récepteur."
En gros je dois les changer
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Barrière Immatérielle

Message par fish »

Adrien32 a écrit : 24 juil. 2020, 15:40 Re,

Au bout d'une semaine, j'ai eu la réponse de Schneider...
"Le défaut affiché indique un problème dû à un composant électronique sur l'un des modules électroniques du récepteur."
En gros je dois les changer
Bonjour,
Ouais, ça fait 10 ans que ce n'est plus commercialisé, ça a fait son temps quoi...