RF186: défaut IID_HW_CONNECT ne concorde pas avec TO_IDENT

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Avatar du membre
maxpeigne
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 772
Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

RF186: défaut IID_HW_CONNECT ne concorde pas avec TO_IDENT

Message par maxpeigne »

Bonjour à tous,

J’essaie de communiquer avec un lecteur RFID RF186C sur une CPU 1515. Je suis parti d'une application qui fonctionnait avec un ET200SP (CPU1512SP).

J'ai modifier la configuration matérielle pour supprimer la CPU de l'ET200 et la remplacer par un simple coupleur de profinet.
Puis sur un autre rack j'ai rajouter mon CPU1515.

Pour gérer mon lecteur, j'utilise un FB (qui tourne bien avec l'ET200).
Depuis, lorsque je compile, je me retrouve avec une erreur:
Le type de données IID_HW_CONNECT du paramètre effectif ne concorde pas avec le type de données TO_IDENT du paramètre formel.

Voici mon FB:
def02.png
J'ai essayé plusieurs compilations, j'ai supprimé et recréé une partie de la config matérielle, mais rien n'y fait...

Vous auriez des piste par rapport à cette erreur?

Merci.
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Avatar du membre
maxpeigne
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 772
Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Re: RF186: défaut IID_HW_CONNECT ne concorde pas avec TO_IDENT

Message par maxpeigne »

Problème résolu!

Ma bibliothèque était en version V5.4, il fallait la repasser en 3.0.
def03.png
def03.png (9.56 Kio) Vu 2529 fois
J'ai passé mon vendredi après midi sur ce problème et une bonne partie de la matinée. Et comme souvent c'est quelques minutes apres avoir poster sur le forum que je trouve la solution...

Si ça peut en aider certains...
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
swedi
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 31 mars 2018, 11:40

Re: RF186: défaut IID_HW_CONNECT ne concorde pas avec TO_IDENT

Message par swedi »

Salut oui ça peut toujours aider
Félicitations pour avoir trouver le problème
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2243
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: RF186: défaut IID_HW_CONNECT ne concorde pas avec TO_IDENT

Message par JC87 »

Bonjour,

En effet c'est bon à savoir. Il y a pas mal de subtilités de ce genre avec TIA qui me semble-t-il n'existait pas avec Step7.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."