Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 66
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Message par ModiconM580 »

Bonjour,

J'ai remplacé un TSX 572623 par un TSX 573623AM, ça me donne le message d'erreur "Le module (ou le processeur) est absent ou différent de celui configuré à cette position!" quand je veux accéder à la carte de communication CANOpen du coup mon application ne sait pas prendre en compte les équipements en réseau.
Est ce qu'il n'y aurait pas un paramètre à modifier dans SyCon, vu que ce n'est plus le même processeur?

Logiciel utilisé PL7 Pro 4.5

Merci d'avance de votre aide.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Message par itasoft »

quand je veux accéder à la carte de communication CANOpen

quelle est la référence de cette carte ????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 66
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Message par ModiconM580 »

Carte PC CANOpen Type III / Référence : TSX CPP 110.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Message par itasoft »

slts,
ya un truc qui colle pas, cette carte va avec un PREMIUM sous UNITY
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 739
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Message par Bruce33 »

Bonjour,
ModiconM580 a écrit : 23 août 2020, 01:44 J'ai remplacé un TSX 572623 par un TSX 573623AM
Cela veut dire que vous avez changé le processeur physiquement mais que vous n'avez pas modifié l'application PL7 Pro, c'est ça ?
ModiconM580 a écrit : 23 août 2020, 01:44 message d'erreur "Le module (ou le processeur) est absent ou différent de celui configuré à cette position!" quand je veux accéder à la carte de communication CANOpen
Ce message apparaît lorsque vous êtes connecté au processeur, on est bien d'accord ?
Est-ce uniquement quand vous voulez accéder à la voie 1 du processeur ? Pour l'affichage de base du processeur (avec les temps de cycles, etc.) il n'y a pas de problème ?
Et lorsque que vous ouvrez le voie 1 en mode déconnecté, vous n'avez pas de souci ?
ModiconM580 a écrit : 23 août 2020, 01:44 Est ce qu'il n'y aurait pas un paramètre à modifier dans SyCon, vu que ce n'est plus le même processeur?
Le fichier SyCon n'a pas besoin d'être modifié. On y déclare la carte maître CANopen TSXCPP100 ou TSXCPP110 mais pas le processeur.

Avez-vous des voyants allumés sur la carte TSXCPP110 ?
Il faut éviter de retirer ou insérer la carte PCMCIA (la TSXCPP110 donc) lorsque le processeur est sous tension.
Espérons que la carte n'a pas souffert...
Pour quelle raison avez-vous changé le processeur ?
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 739
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Message par Bruce33 »

itasoft a écrit : 23 août 2020, 12:01 ya un truc qui colle pas, cette carte va avec un PREMIUM sous UNITY
Elle marche aussi sous PL7 Pro (qui ne fait pas la distinction entre TSXCPP100 et TSXCPP110).
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Message par itasoft »

Bruce33 a écrit : 23 août 2020, 12:12
itasoft a écrit : 23 août 2020, 12:01 ya un truc qui colle pas, cette carte va avec un PREMIUM sous UNITY
Elle marche aussi sous PL7 Pro (qui ne fait pas la distinction entre TSXCPP100 et TSXCPP110).
----------
yes OK, reste à savoir si celle ci à été déclarée à nouveau sur le TSX3623
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 66
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Message par ModiconM580 »

Oui, j'ai changé physiquement le processeur sans modifier le programme PL7 Pro.
En connecté, j'accède sans problème au programme PL7 Pro. c'est en essayant d'accéder à la carte "com" que le fameux message apparaît.
La manœuvre c'est pour avoir une cpu de relais au cas ou …
Par rapport aux voyants, j'ai les mêmes qu'avec la cpu en place.
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 66
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Message par ModiconM580 »

itasoft a écrit : 23 août 2020, 12:16
Bruce33 a écrit : 23 août 2020, 12:12
itasoft a écrit : 23 août 2020, 12:01 ya un truc qui colle pas, cette carte va avec un PREMIUM sous UNITY
Elle marche aussi sous PL7 Pro (qui ne fait pas la distinction entre TSXCPP100 et TSXCPP110).
----------
yes OK, reste à savoir si celle ci à été déclarée à nouveau sur le TSX3623
La déclarer à nouveau!? Je ne comprends pas. J'ai remis la même carte et bien sûr la même configuration.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM

Message par itasoft »

slts,
il faut au moins vérifier si la conf est toujours présente .
(---------
AXXX1.JPG
AXXX1.JPG (27.55 Kio) Vu 2940 fois
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre