Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM
-
- Première mise en service
- Messages : 66
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM
Bonjour,
J'ai remplacé un TSX 572623 par un TSX 573623AM, ça me donne le message d'erreur "Le module (ou le processeur) est absent ou différent de celui configuré à cette position!" quand je veux accéder à la carte de communication CANOpen du coup mon application ne sait pas prendre en compte les équipements en réseau.
Est ce qu'il n'y aurait pas un paramètre à modifier dans SyCon, vu que ce n'est plus le même processeur?
Logiciel utilisé PL7 Pro 4.5
Merci d'avance de votre aide.
J'ai remplacé un TSX 572623 par un TSX 573623AM, ça me donne le message d'erreur "Le module (ou le processeur) est absent ou différent de celui configuré à cette position!" quand je veux accéder à la carte de communication CANOpen du coup mon application ne sait pas prendre en compte les équipements en réseau.
Est ce qu'il n'y aurait pas un paramètre à modifier dans SyCon, vu que ce n'est plus le même processeur?
Logiciel utilisé PL7 Pro 4.5
Merci d'avance de votre aide.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM
quand je veux accéder à la carte de communication CANOpen
quelle est la référence de cette carte ????
quelle est la référence de cette carte ????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Première mise en service
- Messages : 66
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM
Carte PC CANOpen Type III / Référence : TSX CPP 110.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM
slts,
ya un truc qui colle pas, cette carte va avec un PREMIUM sous UNITY
ya un truc qui colle pas, cette carte va avec un PREMIUM sous UNITY
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 739
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM
Bonjour,
Est-ce uniquement quand vous voulez accéder à la voie 1 du processeur ? Pour l'affichage de base du processeur (avec les temps de cycles, etc.) il n'y a pas de problème ?
Et lorsque que vous ouvrez le voie 1 en mode déconnecté, vous n'avez pas de souci ?
Avez-vous des voyants allumés sur la carte TSXCPP110 ?
Il faut éviter de retirer ou insérer la carte PCMCIA (la TSXCPP110 donc) lorsque le processeur est sous tension.
Espérons que la carte n'a pas souffert...
Pour quelle raison avez-vous changé le processeur ?
Cela veut dire que vous avez changé le processeur physiquement mais que vous n'avez pas modifié l'application PL7 Pro, c'est ça ?
Ce message apparaît lorsque vous êtes connecté au processeur, on est bien d'accord ?ModiconM580 a écrit : ↑23 août 2020, 01:44 message d'erreur "Le module (ou le processeur) est absent ou différent de celui configuré à cette position!" quand je veux accéder à la carte de communication CANOpen
Est-ce uniquement quand vous voulez accéder à la voie 1 du processeur ? Pour l'affichage de base du processeur (avec les temps de cycles, etc.) il n'y a pas de problème ?
Et lorsque que vous ouvrez le voie 1 en mode déconnecté, vous n'avez pas de souci ?
Le fichier SyCon n'a pas besoin d'être modifié. On y déclare la carte maître CANopen TSXCPP100 ou TSXCPP110 mais pas le processeur.ModiconM580 a écrit : ↑23 août 2020, 01:44 Est ce qu'il n'y aurait pas un paramètre à modifier dans SyCon, vu que ce n'est plus le même processeur?
Avez-vous des voyants allumés sur la carte TSXCPP110 ?
Il faut éviter de retirer ou insérer la carte PCMCIA (la TSXCPP110 donc) lorsque le processeur est sous tension.
Espérons que la carte n'a pas souffert...
Pour quelle raison avez-vous changé le processeur ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM
----------
yes OK, reste à savoir si celle ci à été déclarée à nouveau sur le TSX3623
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Première mise en service
- Messages : 66
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM
Oui, j'ai changé physiquement le processeur sans modifier le programme PL7 Pro.
En connecté, j'accède sans problème au programme PL7 Pro. c'est en essayant d'accéder à la carte "com" que le fameux message apparaît.
La manœuvre c'est pour avoir une cpu de relais au cas ou …
Par rapport aux voyants, j'ai les mêmes qu'avec la cpu en place.
En connecté, j'accède sans problème au programme PL7 Pro. c'est en essayant d'accéder à la carte "com" que le fameux message apparaît.
La manœuvre c'est pour avoir une cpu de relais au cas ou …
Par rapport aux voyants, j'ai les mêmes qu'avec la cpu en place.
-
- Première mise en service
- Messages : 66
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Remplacé TSX 572623 par TSX 573623AM
slts,
il faut au moins vérifier si la conf est toujours présente .
(---------
il faut au moins vérifier si la conf est toujours présente .
(---------