Bonjour,
J'ai développer une IHM "HMIGTO5310" que je souhaite raccordé à un vieux quantum sur le port modbus plus de la cpu et directement sur le port com1 de l'ihm. Il ne me semble pas que j'ai fais d'erreur de conf mais ca ne fonctionne pas.
L'ihm indique comme code erreur : "Aucune réponse de l'équipent dans le délai d'attente. (EquipementModbus01)"
Avez vous une idée ou un support de formation qui pourrai m'aider à résoudre ce problème ?
Merci par avance,
Prolème de COM entre HMIGTO5310 et Modicon QUANTUM
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2243
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Prolème de COM entre HMIGTO5310 et Modicon QUANTUM
Bonjour,
Le COM1 est un port RS232 hors Modbus Plus fonctionne en RS485. Il faudrait donc utiliser le COM2 et bien évidemment spécifier le protocole Modbus Plus dans Vijeo Designer qui est un protocole différent du Modbus RTU ou du Modbus TCP/IP. Je suppose aussi qu'il s'agit bel et bien d'un port de com en Modbus Plus sur le Quantum
JC
Le COM1 est un port RS232 hors Modbus Plus fonctionne en RS485. Il faudrait donc utiliser le COM2 et bien évidemment spécifier le protocole Modbus Plus dans Vijeo Designer qui est un protocole différent du Modbus RTU ou du Modbus TCP/IP. Je suppose aussi qu'il s'agit bel et bien d'un port de com en Modbus Plus sur le Quantum
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Prolème de COM entre HMIGTO5310 et Modicon QUANTUM
slts,
Si c'est du ModBus RTU c'est sur le COM2 RS485
Si c'est du ModBus RTU c'est sur le COM2 RS485
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Prolème de COM entre HMIGTO5310 et Modicon QUANTUM
slts,
les deux réponses arrivent en même pour le même prix , LOL
les deux réponses arrivent en même pour le même prix , LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Prolème de COM entre HMIGTO5310 et Modicon QUANTUM
Tres bien merci beaucoup pour vos réponses rapide
Je vais tester cela au plus vite !!