Prolème de COM entre HMIGTO5310 et Modicon QUANTUM

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Sly
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 09 sept. 2020, 13:05

Prolème de COM entre HMIGTO5310 et Modicon QUANTUM

Message par Sly »

Bonjour,
J'ai développer une IHM "HMIGTO5310" que je souhaite raccordé à un vieux quantum sur le port modbus plus de la cpu et directement sur le port com1 de l'ihm. Il ne me semble pas que j'ai fais d'erreur de conf mais ca ne fonctionne pas.
L'ihm indique comme code erreur : "Aucune réponse de l'équipent dans le délai d'attente. (EquipementModbus01)"
Avez vous une idée ou un support de formation qui pourrai m'aider à résoudre ce problème ?
Merci par avance,
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2243
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Prolème de COM entre HMIGTO5310 et Modicon QUANTUM

Message par JC87 »

Bonjour,

Le COM1 est un port RS232 hors Modbus Plus fonctionne en RS485. Il faudrait donc utiliser le COM2 et bien évidemment spécifier le protocole Modbus Plus dans Vijeo Designer qui est un protocole différent du Modbus RTU ou du Modbus TCP/IP. Je suppose aussi qu'il s'agit bel et bien d'un port de com en Modbus Plus sur le Quantum

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Prolème de COM entre HMIGTO5310 et Modicon QUANTUM

Message par itasoft »

slts,
Si c'est du ModBus RTU c'est sur le COM2 RS485
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Prolème de COM entre HMIGTO5310 et Modicon QUANTUM

Message par itasoft »

slts,
les deux réponses arrivent en même pour le même prix , LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Sly
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 09 sept. 2020, 13:05

Re: Prolème de COM entre HMIGTO5310 et Modicon QUANTUM

Message par Sly »

Tres bien merci beaucoup pour vos réponses rapide
Je vais tester cela au plus vite !!
Répondre