Signal analogique instable
Signal analogique instable
Bonjour,
J ai une entrer analogique 4...20mA sur module AI8 siemens avec cpu1215c , l entrer affiche une valeur meme si n est pas connecter , et parfois elle bascule entre 0 et cet valeur , est ce qu'il ya quelque un qui peut m m'expliquer. Et merci
J ai une entrer analogique 4...20mA sur module AI8 siemens avec cpu1215c , l entrer affiche une valeur meme si n est pas connecter , et parfois elle bascule entre 0 et cet valeur , est ce qu'il ya quelque un qui peut m m'expliquer. Et merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7164
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Signal analogique instable
slts,
si une entrée ana. 4/20mA est en l'air (pas connectée) c'est normal que ça affiche n'importe quoi.
si une entrée ana. 4/20mA est en l'air (pas connectée) c'est normal que ça affiche n'importe quoi.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Signal analogique instable
Bonjour ,merci pour la reponce
En tout j ai 12 signaux, il sont pas en l air , il ya 7 qui affiche zero, les autre qui on d origine sortie des debimetre , parametrer sur 0......1500l/h -----4....20mA , affiche 0 pendant 10 ..20 seconde puis affiche 840 l/ h pendant quelque seconde , et il ya pas de passage de l eau , par contre quand il ya un passage il commence par zero et la mesure augmente normale
En tout j ai 12 signaux, il sont pas en l air , il ya 7 qui affiche zero, les autre qui on d origine sortie des debimetre , parametrer sur 0......1500l/h -----4....20mA , affiche 0 pendant 10 ..20 seconde puis affiche 840 l/ h pendant quelque seconde , et il ya pas de passage de l eau , par contre quand il ya un passage il commence par zero et la mesure augmente normale
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7164
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Signal analogique instable
slts,
Si les capteurs ne sont pas tous du même type et Si c'est pas des entrées ana. isolées, c'est normal que ça merde
Si les capteurs ne sont pas tous du même type et Si c'est pas des entrées ana. isolées, c'est normal que ça merde
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2085
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Signal analogique instable
Salut !
C'est quoi la technologie des débitmètres qui affichent n'importe quoi sans Débit (ou sans eau, c'est pas pareil)
C'est quoi la technologie des débitmètres qui affichent n'importe quoi sans Débit (ou sans eau, c'est pas pareil)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! ![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: Signal analogique instable
Comment sont reliés les masses des appareils aussi?
Re: Signal analogique instable
Debimetre du marque FIP , meme source d alimentation que la cpu.
Cablage : du + vdc du debimetre vers Loop+ du debimetre , puis du loop - vers l entrer analog + , et la masse relié a -VDC du debimetre.
Le debimetre est a effet hall.
Est ce que le fil de terre a un effet s il est branché ou non sur le module analogique ?
Cablage : du + vdc du debimetre vers Loop+ du debimetre , puis du loop - vers l entrer analog + , et la masse relié a -VDC du debimetre.
Le debimetre est a effet hall.
Est ce que le fil de terre a un effet s il est branché ou non sur le module analogique ?
Re: Signal analogique instable
Câblage scrupuleusement tel que notice siemens?
Le câble est blindé? Si oui, comment est raccordé le blindage?
Le câble est blindé? Si oui, comment est raccordé le blindage?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7164
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Signal analogique instable
slts,
nulle part dans la notice c'est précisé si les voies sont isolées entre elles, apparemment ça serait le cas mais les "teutons" pourraient le préciser.
On s'autorise à penser que la liaison équipotentielle n'est pas été faite sinon ya plus d'isolement.
nulle part dans la notice c'est précisé si les voies sont isolées entre elles, apparemment ça serait le cas mais les "teutons" pourraient le préciser.
On s'autorise à penser que la liaison équipotentielle n'est pas été faite sinon ya plus d'isolement.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Signal analogique instable
Euh, j'ai du mal à comprendre là ...
C'est un débitmètre à montage 2 fils ou 4 fils (donc actif ou passif) ?
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...