Configuration communication Twido Magelis XBT H

Message par erwann »

Bonjour,

Je galère pour configurer ma com, j'ai bien configurer le port coté automate en respectant ce lien:

https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA17511/

Par contre coté XBT L1000 je ne trouve pas ou paramétrer les paramètres suivant:

https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA17471/

Je n'ai que Unitelway en protocole sous XBTL1000
erwann
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 96
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Re: Configuration communication Twido Magelis XBT H

Message par erwann »

Bon j'ai trouvé mon problème, version XBT L1000 en dessous de la V3.7

Par contre maintenant je fais comment pour la déclaration de mon champ, j'ai que des ?????????

Pour l'affichage de la valeur de %MW27 par exemple:

Variable associée 30001+i, 40001+i.....
i: 27
Format, etc....
erwann
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 96
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Re: Configuration communication Twido Magelis XBT H

Message par erwann »

Bon rien à faire, je n'arrive pas à afficher la valeur de ce mot, je reprend donc au début:

La config coté automate:
Fichiers joints
1.JPG
erwann
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 96
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Re: Configuration communication Twido Magelis XBT H

Message par erwann »

Et la config coté XBT:
Fichiers joints
2.JPG
erwann
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 96
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Re: Configuration communication Twido Magelis XBT H

Message par erwann »

ça vous semble correcte ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Configuration communication Twido Magelis XBT H

Message par itasoft »

slts,
ça me semble correct,
Protocole ModBus RTU
XBTH = Maître
TWIDO=Esclave adresse 1
Reste à connaitre le schéma du Cordon de communication
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2243
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Configuration communication Twido Magelis XBT H

Message par JC87 »

Bonsoir,

Sur la première capture d'écran le Twido est maître. L'XBT étant maître aussi ca ne marchera pas.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
jeanluc69
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 20 oct. 2015, 20:52
Localisation : LYON

Re: Configuration communication Twido Magelis XBT H

Message par jeanluc69 »

Probleme de parité
Aucune sur twido
impaire sur magelis
erwann
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 96
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Re: Configuration communication Twido Magelis XBT H

Message par erwann »

jeanluc69 a écrit : 25 nov. 2020, 13:57 Probleme de parité
Aucune sur twido
impaire sur magelis
Oh le con, je vais m'acheter des yeux...
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2243
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Configuration communication Twido Magelis XBT H

Message par JC87 »

On est deux, bon j'avais pas regardé la deuxième image :oops: :mrgreen:

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."