Bonjour ,
j'ai réalisé un Bloc fonction afin de compter le temps de fonctionnement d'un équipement.
Pour l'impulsion de mes seconde j'ai utilisé le bit systeme %s6 et un front montant mais le problème c'est que quand je compare le temps compté avec le chrono de mon télephone 1min la dessus correspond a environ 54 seconde sur mon bloc.
avez vous des pistes ?
Merci d'avance.
DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC
DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC
Modifié en dernier par ouaga12 le 30 nov. 2020, 00:01, modifié 1 fois.
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC
Salut !
C'est pas précis un automate !!
fais un tâche périodique à une seconde et met ton code dedans en virant %S6 (la tâche s'exécute une fois chaque seconde) !
ce sera bien plus précis !
amha
C'est pas précis un automate !!
fais un tâche périodique à une seconde et met ton code dedans en virant %S6 (la tâche s'exécute une fois chaque seconde) !
ce sera bien plus précis !
amha
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC
slts,
suivre Philou77 ou voir ce que ça donnerait avec une horloge plus fine à 10 ms (%S4) ou utiliser l'horodateur de l'automate %SWx (secondes) Ou le compteur de temps absolu %SW18/19
suivre Philou77 ou voir ce que ça donnerait avec une horloge plus fine à 10 ms (%S4) ou utiliser l'horodateur de l'automate %SWx (secondes) Ou le compteur de temps absolu %SW18/19
Modifié en dernier par itasoft le 30 nov. 2020, 10:20, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC
Re !
Simulateur ou réel, un automate et ses tempos, c’est pas une horloge.
Ton programme a certainement autre chose à faire que le simple bout de code que tu montres.
Cela lui prend du temps, qui cumulé te donne une imprécision !
De plus en fonction des équations écrites et de leur résultat, le temps de cycle peut différer d’un cycle à l’autre !!
Simulateur ou réel, un automate et ses tempos, c’est pas une horloge.
Ton programme a certainement autre chose à faire que le simple bout de code que tu montres.
Cela lui prend du temps, qui cumulé te donne une imprécision !
De plus en fonction des équations écrites et de leur résultat, le temps de cycle peut différer d’un cycle à l’autre !!
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
Re: DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC
Super Merci pour vos solutions ça marche .
Re: DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC
créer une tempo avec le réel temps de cycle automate (je ne sais pas si le temps du dernier cycle est possible sur SoMachine Basic).
Je connais pas mal de personne qui font leur propre tempo avec ce temps de cycle, ainsi c'est beaucoup plus précis.
Je connais pas mal de personne qui font leur propre tempo avec ce temps de cycle, ainsi c'est beaucoup plus précis.