DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
ouaga12
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 79
Enregistré le : 04 juin 2018, 21:40

DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC

Message par ouaga12 »

Bonjour ,

j'ai réalisé un Bloc fonction afin de compter le temps de fonctionnement d'un équipement.
Pour l'impulsion de mes seconde j'ai utilisé le bit systeme %s6 et un front montant mais le problème c'est que quand je compare le temps compté avec le chrono de mon télephone 1min la dessus correspond a environ 54 seconde sur mon bloc.

avez vous des pistes ?

Merci d'avance.
Fichiers joints
ESSAI.png
DUREE.png
Modifié en dernier par ouaga12 le 30 nov. 2020, 00:01, modifié 1 fois.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC

Message par philou77 »

Salut !

C'est pas précis un automate !!

fais un tâche périodique à une seconde et met ton code dedans en virant %S6 (la tâche s'exécute une fois chaque seconde) !
ce sera bien plus précis !

amha
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
ouaga12
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 79
Enregistré le : 04 juin 2018, 21:40

Re: DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC

Message par ouaga12 »

philou77 a écrit : 29 nov. 2020, 23:44 Salut !

C'est pas précis un automate !!

fais un tâche périodique à une seconde et met ton code dedans en virant %S6 (la tâche s'exécute une fois chaque seconde) !
ce sera bien plus précis !

amha
pour infos je suis en simulateur Pc .sa peut expliquer cela ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC

Message par itasoft »

slts,
suivre Philou77 ou voir ce que ça donnerait avec une horloge plus fine à 10 ms (%S4) ou utiliser l'horodateur de l'automate %SWx (secondes) Ou le compteur de temps absolu %SW18/19
Modifié en dernier par itasoft le 30 nov. 2020, 10:20, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC

Message par philou77 »

Re !

Simulateur ou réel, un automate et ses tempos, c’est pas une horloge.

Ton programme a certainement autre chose à faire que le simple bout de code que tu montres.

Cela lui prend du temps, qui cumulé te donne une imprécision !
De plus en fonction des équations écrites et de leur résultat, le temps de cycle peut différer d’un cycle à l’autre !!
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
ouaga12
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 79
Enregistré le : 04 juin 2018, 21:40

Re: DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC

Message par ouaga12 »

Super Merci pour vos solutions ça marche .
BenAutom
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 02 mars 2019, 13:24

Re: DUREE DE FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT SOMACHINE BASIC

Message par BenAutom »

créer une tempo avec le réel temps de cycle automate (je ne sais pas si le temps du dernier cycle est possible sur SoMachine Basic).
Je connais pas mal de personne qui font leur propre tempo avec ce temps de cycle, ainsi c'est beaucoup plus précis.
Répondre