erreur lors d'un transfert dans ilot STB

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

erreur lors d'un transfert dans ilot STB

Message par skip74 »

Salut

je suis sur une mise en service... config avec un M340 + ilot STBNIP2212 en modbus TCP

départ atelier, tout fonctionnait nickel, j'avais configuré l'ilot en atelier...

hier, lors de la connection machine sur site client, on se rend compte que la plage d'adresse qu'ils m'avaient donné était occupée.... faut tout changer... :mrgreen: l'ilot STB m'a donné du mal car j'ai du m’emmerder avec une machine virtuelle et la sécu java pour arriver a utiliser ce foutu serveur web pour changer l'adresse IP...
Aujourd’hui je dois modifier le filtrage de voies d'entrées analogiques...
je me connecte facilement a l'ilot avec advantys, mais le transfert pose problème:
code erreur 090C: Echec de la tentative de réglage de l'ilot sur l'état réinitialisation

Image
[Image

je peux récupérer le programme depuis l'ilot mais pas vers l'ilot...
(j'ai rebooté l'ilot, connection en direct, j'ai un peu tout essayé .... je sèche

de mémoire j'ai déjà eu ça dans le passé, mais je me souviens plus j'avais fait....

Merci de toutes idées...
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 932
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: erreur lors d'un transfert dans ilot STB

Message par Bruce33 »

Bonjour skip74,

Error 090C when downloading a configuration from Advantys Config Software to an STB NIM

Désolé, je ne prends pas le temps de rédiger. Vais me coucher. Bon courage.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: erreur lors d'un transfert dans ilot STB

Message par itasoft »

slts,
je peux récupérer le programme depuis l'ilot mais pas vers l'ilot...
(j'ai rebooté l'ilot, connection en direct, j'ai un peu tout essayé ..

--------
c'est dingue cette affaire,
si en connexion directe, je récupère le programme depuis l'ilot et que ce même programme récupéré je le transfert vers l'ilot, ça fait pareil ???
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 932
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: erreur lors d'un transfert dans ilot STB

Message par Bruce33 »

Ah, il y aussi le logiciel IPAssign de Phoenix Contact qui m'avait servi pour configurer l'adresse du STB en BOOTP.
J'avais posté une adresse de téléchargement sur le forum : IPAssign v1.1.3
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: erreur lors d'un transfert dans ilot STB

Message par skip74 »

Salut


toutes mes excuses pour ce retour tardif....
j’étais dans le jus et j'ai oublié... :oops:

C'était bien l'adresse qui était paramétrée dans "Master Configurator" que j'avais oublié....
Et l'interface chaise clavier qui trop buté dans advantys... :mrgreen:


Merci en tout cas...
Répondre