je suis sur une mise en service... config avec un M340 + ilot STBNIP2212 en modbus TCP
départ atelier, tout fonctionnait nickel, j'avais configuré l'ilot en atelier...
hier, lors de la connection machine sur site client, on se rend compte que la plage d'adresse qu'ils m'avaient donné était occupée.... faut tout changer...
Aujourd’hui je dois modifier le filtrage de voies d'entrées analogiques...
je me connecte facilement a l'ilot avec advantys, mais le transfert pose problème:
code erreur 090C: Echec de la tentative de réglage de l'ilot sur l'état réinitialisation

[

je peux récupérer le programme depuis l'ilot mais pas vers l'ilot...
(j'ai rebooté l'ilot, connection en direct, j'ai un peu tout essayé .... je sèche
de mémoire j'ai déjà eu ça dans le passé, mais je me souviens plus j'avais fait....
Merci de toutes idées...