Problème MODBUS Compteur Schneider iem 2150

Message par Jujuka89 »

Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau ici et espère trouver beaucoup de solutions ;)
J'ai un souci pour remonter les valeurs de mon compteur d'énergies modbus Schneider (iem2150 Mono 230v).
J'ai une passerelle Schneider Link150 (EGX150) qui communique bien de maitre à esclave avec mon compteur mais les valeurs de registres sont faussées, exemple Registre 3000 (Ampérage) m'indique 14570 .... au lieu de 0.07A .
Connaissez vous le souci ? Merci
Julien
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Problème MODBUS Compteur Schneider iem 2150

Message par djé »

Salut,

Tu lis ta valeur en Décimal alors que c'est un réél, non?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème MODBUS Compteur Schneider iem 2150

Message par itasoft »

slts,
c'est sur quel automate ? tu parle de maitre/esclave c'est du ModBus RTU alors ?, en ModBus TCP/IP on dit Client/Serveur ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Problème MODBUS Compteur Schneider iem 2150

Message par Bernardo59 »

float.PNG
Salut, c'est bien au format 32 bits (REAL) comme te le dit Djé.