Bonjour à tous,

J'ai une installation avec plusieurs CPU S7-1515 reliées entre elles via leurs port X2. Je suis sous TIA Portal V16.

Je cherche à faire une synchronisation de l'heure entre elles, mais je n'ai jusque la jamais fait cela...

J'ai vu que dans la configuration matérielle, dans "synchronisation de l'heure" (en cliquant sur le port de la CPU), je peux activer la "synchronisation de l'heure via le serveur NTP". Mais j'ai 2 remarques:
  • Cela n'est disponible que sur le port X1. Hors sur celui ci j'ai mes équipements déportés. Mes communications inter CPU se font sur le port X2.
  • Pour configurer la synchronisation de l'heure NTP, je peux rentrer 4 IP de serveurs. Mais est-ce qu'une CPU peut etre serveur NTP ou est-ce forcement un PC?
Sinon y a t-il une autre solution que le serveur NTP pour synchroniser plusieurs CPU S7-1500 entre elles?

Merci,
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Synchronisation de l'heure entre plusieurs CPU S7-1500

Message par djé »

Salut,

A priori c'est possible d'utiliser une CPU comme serveur de temps en utilisant un bloc librairie système: doc ici
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
jeanluc69
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 20 oct. 2015, 20:52
Localisation : LYON

Re: Synchronisation de l'heure entre plusieurs CPU S7-1500

Message par jeanluc69 »

Bonjour
pas encore essayé mais va voir la .

doc
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... V20_en.pdf

librairie qui va bien
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW

Tiens nous au courant
Avatar du membre
maxpeigne
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 772
Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Re: Synchronisation de l'heure entre plusieurs CPU S7-1500

Message par maxpeigne »

Merci bien, je testerai cela et reviendrai vous donner des nouvelles lorsque j'aurai reçu le matériel!
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 233
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: Synchronisation de l'heure entre plusieurs CPU S7-1500

Message par Damall »

Salut,

j'ai jamais réussi à faire fonctionner la synchronisation de temps sur s7-400/300.
J'ai toujours utiliser la bonne vielle méthode SET_CLK.
Je suis intéressé de savoir si tu va y arriver !

@+
Avatar du membre
maxpeigne
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 772
Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Re: Synchronisation de l'heure entre plusieurs CPU S7-1500

Message par maxpeigne »

Ok pas de souci, je vous tiens au jus.

Par contre bonne nouvelle, je pensais ne pouvoir déclarer l'adresse du serveur NTP uniquement sur le réseau X1 de la CPU (car dans la config matérielle, le réseau X2 est grisé). Mais je viens de m’apercevoir que l'on peut tout de même mettre une adresse appartenant au réseau X2 dans la configuration de X1 sans que TIA ne me jette.
De plus dans l'espace grisé du réseau X2, on voit bien l'adresse que l'on a rentrée s'afficher. C'est bon signe...

Je vous tiens au courant dès que je reçois le matériel!
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Avatar du membre
maxpeigne
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 772
Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Re: Synchronisation de l'heure entre plusieurs CPU S7-1500

Message par maxpeigne »

Bonjour,

Je vous confirme que cela fonctionne parfaitement! J'ai pu le tester avec 2 CPU S7-1500, et c'est tout bon.

J'ai suivi le PDF avec la librairie de ce lien:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-ES
maxpeigne a écrit : 27 janv. 2021, 07:48 De plus dans l'espace grisé du réseau X2, on voit bien l'adresse que l'on a rentrée s'afficher. C'est bon signe...
Cela n'est au final pas un problème. On peut utiliser les deux réseaux de la CPU pour se connecter au serveur NTP.