Bonjour,
sinced a écrit : ↑12 mai 2021, 17:00
Il n'y a pas de cavalier sur ce type de carte
Désolé, j'avais zappé la référence. J'ai mis en service la 7KF qui elle avait des cavaliers.
Tu peux peut-être creuser coté paramétrage soft.
Vérifie l'alimentation 24V (
24V et
pas 18,5V).
Le siemens, travaillé sous la tension nominale, il aime pas ça!
J'ai lu dans une FAQ Siemens ceci qui pourra peut-être t'aider :
Unused channels In order to avoid incorrect measurements, the module's product up to version 02 must be configured with an unused channel of an active group of channels. Connect a resistor of the nominal range to the unused channel in order to suppress diagnostics errors.
Set the "disabled" value at the "measurement type" parameter for unused channels. This setting reduces module cycle times.