Message par tardieub »

Bonjour,
J'ai un automate M221 TM221ME16R/G, j'utilise le bus série RTU pour de la télérelève radio de compteurs de gaz, et le port Ethernet pour la supervision locale. Je souhaite relier cette automate a un second réseau TCP/IP MODBUS qui n'utilisera pas la même classe d'adresse IP. En gros il me faudrait une deuxième prise Ethernet sur cette automate pour créer un second réseau.
Je ne vois pas trop vers solution me tourner.

Merci

Bruno
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 932
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221

Message par Bruce33 »

Bonjour,

A ma connaissance il n'est pas possible d'ajouter un 2nd port Ethernet au M221.
Je pense qu'il faut s'orienter vers l'installation d'un routeur.
A quoi servira ce 2nd réseau Ethernet ?
tardieub
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 126
Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
Localisation : Sourzac

Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221

Message par tardieub »

Bonjour,

Merci pour ta réponse, j'ai cru un moment qu' il y a avait des options mais rien en effet. J'ai déjà vu cela sur des WAGO.
Le second réseau devra permettre a une supervision de niveau "supérieur" de récolter des infos sur notre réseau actuel (une sorte de supervision nationale). En fait je recherche une sorte de passerelle d'adresse IP peut être mais je ne sais pas trop dans quel sens aller.

Bruno
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1960
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221

Message par Béryl »

Les Ewon Cosy et Flexy savent faire cela.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221

Message par itasoft »

slts,
ou mettre la supervision dans la même classe que le second réseau
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221

Message par Jambe »

+1 les Magelis hmi gtu (par exemple) embarquent 2 cartes réseaux.
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 820
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221

Message par dpo »

il est peut être possible de mettre une carte modbus RS485 puis une bête passerelle 485/Ethernet
si et seulement si le m221 accepte une autre carte modbus
et même si c'est un peu moche, mais il est vrai qu'on voit de plus en plus d'architecture avec plusieurs cartes EThernet pour séparer
réseau machine : les var, les E/S
réseau supervision : les IHM, les superviseurs
réseau usine : la GMAO, la gestion de prod, des com inter-atelier....
tardieub
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 126
Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
Localisation : Sourzac

Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221

Message par tardieub »

Béryl a écrit : 07 juin 2021, 16:17 Les Ewon Cosy et Flexy savent faire cela.
Bonjour,

Si je comprends bien les Ewon Cosy sont equivalents a ceci:
https://www.kepfrance.fr//communication ... a1257.html
c'est ce que j'utilise actuellement pour intervenir a distance sur mon réseau local.
Est ce bien équivalent?
tardieub
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 126
Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
Localisation : Sourzac

Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221

Message par tardieub »

itasoft a écrit : 07 juin 2021, 19:19 slts,
ou mettre la supervision dans la même classe que le second réseau
oui, en effet
tardieub
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 126
Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
Localisation : Sourzac

Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221

Message par tardieub »

dpo a écrit : 07 juin 2021, 22:55 il est peut être possible de mettre une carte modbus RS485 puis une bête passerelle 485/Ethernet
si et seulement si le m221 accepte une autre carte modbus
et même si c'est un peu moche, mais il est vrai qu'on voit de plus en plus d'architecture avec plusieurs cartes EThernet pour séparer
réseau machine : les var, les E/S
réseau supervision : les IHM, les superviseurs
réseau usine : la GMAO, la gestion de prod, des com inter-atelier....
oui les M221 supportent un second port série, enfin leur ancêtres twido oui, l’idée est plutôt intéressante en effet, cela permettrait de séparer totalement les 2 réseaux
Répondre