Comment choisir le type de compteur ?
Re: Comment choisir le type de compteur ?
Hello ,
Je viens de résoudre le problème, j'ai pris le +24Vdc de l'entrée automate directement à la place de l'alim externe et ca compte tout les impulsions maintenant.
Le problème c'est que ca compte trop ! J'ai eu 5714 imp alors que j'ai remplie 20 litres !
Help ! merci
Je viens de résoudre le problème, j'ai pris le +24Vdc de l'entrée automate directement à la place de l'alim externe et ca compte tout les impulsions maintenant.
Le problème c'est que ca compte trop ! J'ai eu 5714 imp alors que j'ai remplie 20 litres !
Help ! merci
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2087
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Comment choisir le type de compteur ?
Salut !
Si tu utilise une alim externe, il FAUT raccorder les 0V de l'alim externe et de l'alim de l'automate (sinon tu vas au devant des problèmes ! )
Si tu compte maintenant trop, fais comme t'as indiqué ITASOFT, filtre ton entrée.. car un contact sec ça peut rebondir !
Vu que tu es en contact sec, la fréquence max doit pas être importante, alors filtre ton entrée au maximum.
Regarde au niveau du compteur, tu comptes peut être les fronts montant et descendant ?
Une autre piste est de regarder avec un oscilloscope la forme de ton signal d'entrée de comptage afin de voir si il n'y a pas de parasites (qui feraient que tu comptes trop)...
Si tu utilise une alim externe, il FAUT raccorder les 0V de l'alim externe et de l'alim de l'automate (sinon tu vas au devant des problèmes ! )
Si tu compte maintenant trop, fais comme t'as indiqué ITASOFT, filtre ton entrée.. car un contact sec ça peut rebondir !
Vu que tu es en contact sec, la fréquence max doit pas être importante, alors filtre ton entrée au maximum.
Regarde au niveau du compteur, tu comptes peut être les fronts montant et descendant ?
Une autre piste est de regarder avec un oscilloscope la forme de ton signal d'entrée de comptage afin de voir si il n'y a pas de parasites (qui feraient que tu comptes trop)...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7168
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Comment choisir le type de compteur ?
slts,
Si tu utilise une alim externe, il FAUT raccorder les 0V de l'alim externe et de l'alim de l'automate (sinon tu vas au devant des problèmes ! )
j'ose pas imaginer que cela n'as pas été fait , LOL
Si tu utilise une alim externe, il FAUT raccorder les 0V de l'alim externe et de l'alim de l'automate (sinon tu vas au devant des problèmes ! )
j'ose pas imaginer que cela n'as pas été fait , LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Comment choisir le type de compteur ?
Hello,
Mon alim externe me sert pour alimenté mon afficheur 24Vdc.
Mon automate M221 possède une source 24V et 0V, j'ai ponté le 0V avec le COM et branché toute mes entrées avec cette sources.
Le problème est que le compteur fait une puissance de 3W maxi, je ne voulais pas utilisé la source de l'automate. Pour cela je me suis prix sur l'alim externe jusqu'à mon compteur puis sur l'entré %I0.7.
Ca ne fonctionné pas correctement le compteur HSC ne prenait pas toutes les impulsion en compte donc je me suis mis sur la source 24Vdc de l'automate. Maintenant je compte trop !
Quand je met le compter %HSC3, somachine met directement aucun filtre sur l'entrée, impossible de modifié !
Le problème est que mon fournisseur est incapable de me dire si le compteur a un sens de montage et ou faut-il l'installer,directement en sotie de la pompe ou éloigné.
Merci
Mon alim externe me sert pour alimenté mon afficheur 24Vdc.
Mon automate M221 possède une source 24V et 0V, j'ai ponté le 0V avec le COM et branché toute mes entrées avec cette sources.
Le problème est que le compteur fait une puissance de 3W maxi, je ne voulais pas utilisé la source de l'automate. Pour cela je me suis prix sur l'alim externe jusqu'à mon compteur puis sur l'entré %I0.7.
Ca ne fonctionné pas correctement le compteur HSC ne prenait pas toutes les impulsion en compte donc je me suis mis sur la source 24Vdc de l'automate. Maintenant je compte trop !
Quand je met le compter %HSC3, somachine met directement aucun filtre sur l'entrée, impossible de modifié !
Le problème est que mon fournisseur est incapable de me dire si le compteur a un sens de montage et ou faut-il l'installer,directement en sotie de la pompe ou éloigné.
Merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7168
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Comment choisir le type de compteur ?
slts,
mais change de compteur essaye avec le %FC0 sur l'entrée %I0.0.2 pour voir
ceci dit, un compteur rapide %HSC à 100kHz c'est pas fait pour un contact mécanique, il faut utiliser le %FC0
mais change de compteur essaye avec le %FC0 sur l'entrée %I0.0.2 pour voir
ceci dit, un compteur rapide %HSC à 100kHz c'est pas fait pour un contact mécanique, il faut utiliser le %FC0
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2087
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Comment choisir le type de compteur ?
Salut Itasoft,
Tu n'imagine pas ce que l'on peut trouver en câblage ... lol
Comment expliquer la différence de comptage en fonction de l'alim utilisée, à part un mauvais raccordement ?
Zoko ,
Comment sais-tu que tu as rempli 20 L ? tu remplis un réservoir connu ?
Tu n'imagine pas ce que l'on peut trouver en câblage ... lol
Comment expliquer la différence de comptage en fonction de l'alim utilisée, à part un mauvais raccordement ?
Zoko ,
Comment sais-tu que tu as rempli 20 L ? tu remplis un réservoir connu ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: Comment choisir le type de compteur ?
Je vais essayer avec un compteur %FC.
Ma pompe a un débit max de 15L/min soit une fréquence de 25Hz au maximun pour les impulsions.
Oui, pour savoir le volume j'ai un bidon de 20 litres gradué.
Le constructeur me dit de mettre une résistance de 10Kohm sur le fil du compteur .
Merci !
Ma pompe a un débit max de 15L/min soit une fréquence de 25Hz au maximun pour les impulsions.
Oui, pour savoir le volume j'ai un bidon de 20 litres gradué.
Le constructeur me dit de mettre une résistance de 10Kohm sur le fil du compteur .
Merci !
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7168
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Comment choisir le type de compteur ?
Le constructeur me dit de mettre une résistance de 10Kohm sur le fil du compteur .
ce constructeur, ça devait être un ancien charcutier reconverti, LOL
ce constructeur, ça devait être un ancien charcutier reconverti, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Comment choisir le type de compteur ?
1 impulsions toutes les 40ms au maximum donc de traiter ça avec un compteur rapide bof.
Re: Comment choisir le type de compteur ?
Alors on s'approche du but avec le compteur FC.
J'ai environs 1009 impulsion pour 9.2 litres réel. le compteur compte un petit peux moins .
voici ce que m'a dit le constructeur :
C) me pulsations sont généré par un ampoule Reed, donc il y a des pic et des "rebound "
Il faut filtrer le pic et éliminer les "rebound"
Normalement avec une résistance de 10 Kohm sur le fil on peut filtrer le "rebound"
C'est des Italiens .
Je peux toujours pas mettre de filtre sur l'entrée.
Merci pour vos propositions !
J'ai environs 1009 impulsion pour 9.2 litres réel. le compteur compte un petit peux moins .
voici ce que m'a dit le constructeur :
C) me pulsations sont généré par un ampoule Reed, donc il y a des pic et des "rebound "
Il faut filtrer le pic et éliminer les "rebound"
Normalement avec une résistance de 10 Kohm sur le fil on peut filtrer le "rebound"
C'est des Italiens .
Je peux toujours pas mettre de filtre sur l'entrée.
Merci pour vos propositions !