question sur du hard tsxp572623
question sur du hard tsxp572623
j'exploite une centrale hydro avec cet automate sous pl7 4.4. J'au module d'entrée analogique tsxaey414 qui s'est envoyé en l'air.
j'en ai commandé un autre qui est sur le bureau. mon prestataire tarde à faire l'intervention.
Puis je faire l'échange moi même en descendant l'alimentation ? y a t'il du paramétrage a faire ou le tsx57 va la reconnaitre tout de suite ?
Cette question peut paraitre bête, mais je n'y connait rien en automatisme
Merci de votre aide
j'en ai commandé un autre qui est sur le bureau. mon prestataire tarde à faire l'intervention.
Puis je faire l'échange moi même en descendant l'alimentation ? y a t'il du paramétrage a faire ou le tsx57 va la reconnaitre tout de suite ?
Cette question peut paraitre bête, mais je n'y connait rien en automatisme
Merci de votre aide
Re: question sur du hard tsxp572623
Bonjour,
Merci pour la réponse
Aussi je vais me lancer...
Bon 14 juillet
Merci pour la réponse
Aussi je vais me lancer...
Bon 14 juillet
Re: question sur du hard tsxp572623
Pas besoin de couper l'alimentation, tu peux debrocher la carte "a chaud".
Tu debroche et tu rebroche.
A+
Tu debroche et tu rebroche.
A+
Re: question sur du hard tsxp572623
Bonjour,
Comme il y a deux questions, il faut répondre aux 2 !
1) Oui
2)Pas de paramétrage, le TSX57 va la reconnaître
Bon 14 juillet sous l'eau !
Normal, pour une centrale hydro !
Comme il y a deux questions, il faut répondre aux 2 !
1) Oui
2)Pas de paramétrage, le TSX57 va la reconnaître
Bon 14 juillet sous l'eau !
Normal, pour une centrale hydro !
Re: question sur du hard tsxp572623
Bonjour,
Merci a tous pour vos réponses, et à fish pour son humour...

Merci a tous pour vos réponses, et à fish pour son humour...
Re: question sur du hard tsxp572623
Bonjour,
J'ai procéder hier à l'echange du module, mais j'ai toujours le même problème.
i/o toujours en rouge que ce soit sur le module comme sur le TSX.
je vous ai 3 images qui pour expliciter mon problème, j'ai l'impression que c'est le tsx qui déconne et la je ne sais plus
merci de vos réponses
J'ai procéder hier à l'echange du module, mais j'ai toujours le même problème.
i/o toujours en rouge que ce soit sur le module comme sur le TSX.
je vous ai 3 images qui pour expliciter mon problème, j'ai l'impression que c'est le tsx qui déconne et la je ne sais plus
merci de vos réponses
-
Laurent
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 125
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 11:16
- Localisation : Oise et Ile-de-France / France
Re: question sur du hard tsxp572623
Salut,
quels transmetteurs y a-t-il derrière les entrées analogiques ?
On dirait que les entrées reçoivent 0 mA, ce qui les fait passer en défaut si elles sont configurées en 4..20mA.
quels transmetteurs y a-t-il derrière les entrées analogiques ?
On dirait que les entrées reçoivent 0 mA, ce qui les fait passer en défaut si elles sont configurées en 4..20mA.
Laurent
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: question sur du hard tsxp572623
slts,
il fallait regarder ça avant de déclarer le module HS, ça serait plutôt les capteurs qui sont HS
il fallait regarder ça avant de déclarer le module HS, ça serait plutôt les capteurs qui sont HS
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: question sur du hard tsxp572623
Merci pour vos réponses,
je n'y connais strictement rien et je tâtonne...Comme mon prestataire traine les pieds, j'essaie de me débrouiller, pardonnez mon ignorance !
ci dessous voici l'émetteur et le module de transmission : merci de votre attention et de vos réponses
C'est mon gagne pain...
je n'y connais strictement rien et je tâtonne...Comme mon prestataire traine les pieds, j'essaie de me débrouiller, pardonnez mon ignorance !
ci dessous voici l'émetteur et le module de transmission : merci de votre attention et de vos réponses
C'est mon gagne pain...